Здравствуйте,
есть проблема в подключении котла BAXI AMPERIA PLUS 12kWt к BAXI CONNECT +, с приложения я вижу актуальный статус котла, все соответствует, на котле мигает значек управления, в пп 9.0 выбрал 2, НО, я не могу управлять котлом из приложения.
Подскажите пожалуйста, что настроено не правильно
Ещё не понимаю, как можно обновить прошивку на новых котла Baxi Amperia PLUS, на корпусе контроллера нет отверстий для СД карт
BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
-
Станислав-Нов
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 ноя 2025, 11:05
- Откуда: Гатчина
- Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
-
Станислав-Нов
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 ноя 2025, 11:05
- Откуда: Гатчина
- Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Мощность я ограничил в котле до 4квт, пока наблюдаю потребляемую мощность
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
Модуль подключен через - Х8,
Свободные - Х12, Х13, Х14, Х16, Х17
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Пользовательский меню уже делал сброс, потом установил 9.2
Отправлено спустя 16 минут 8 секунд:
Модуль подключен через - Х8,
Свободные - Х12, Х13, Х14, Х16, Х17
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Пользовательский меню уже делал сброс, потом установил 9.2
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12651
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Там у каждого меня свой сброс.
Тогда хз.Так-то всё вроде правильно отрабатывает. Кроме поддержания заданной температуры. Упёрся он в эти 60 и держит. Причём, судя по графику он и их догревает с разной интенсивностью. Вроде и мощность одна и та же, но когда плавно греет, а когда быстро.
Короче или настройки котла копать или что-то в ЛК Зонта подглючило. Других мыслей нет.
Тогда хз.Так-то всё вроде правильно отрабатывает. Кроме поддержания заданной температуры. Упёрся он в эти 60 и держит. Причём, судя по графику он и их догревает с разной интенсивностью. Вроде и мощность одна и та же, но когда плавно греет, а когда быстро.
Короче или настройки котла копать или что-то в ЛК Зонта подглючило. Других мыслей нет.
-
Станислав-Нов
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 ноя 2025, 11:05
- Откуда: Гатчина
- Мой котел: Baxi Amperica 12 Plus
BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
Скажите, я могу воспользоваться гарантией? Или проще сдать модуль CONNECT PLUS? Зачем он мне, если все это не работает
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]