BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12785
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В моем случае это будет работать с гидрострелкой?Bahus писал(а): 15 дек 2025, 09:43 ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
То есть если на Poer выставляю 27 градусов, а в комнате например 26,4 когда включится котел?
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый вечер. Подскажите, если установить на котле f10=00, но оставить подключенным к котлу Poer, то Poer не навредит котлу своими командами на включение? Или на Poer надо выбрать режим работы ОТКЛ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12785
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1649 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
-
ganichevsi
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Блин. У меня сейчас ambon=0, modul=1. Хочется Poer использовать. Как быть?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer выключил типа отопление.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Bahus, Помогите пожалуйста
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я уехал на вахту, что жена сможет сделать? Надо однозначно физически отключать Poer и ставить обратно перемычку? Или можно оставить Poer подсоединенным к котлу и выставить ambon=1 и f10=02? Но если так выставить, наверное не будет работать должным образом из-за гидрострелки?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Bahus, Вы как то писали, что когда f10=00, то комнатный термостат не учитывается. Исходил из этого.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer выключил типа отопление.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Bahus, Помогите пожалуйста
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я уехал на вахту, что жена сможет сделать? Надо однозначно физически отключать Poer и ставить обратно перемычку? Или можно оставить Poer подсоединенным к котлу и выставить ambon=1 и f10=02? Но если так выставить, наверное не будет работать должным образом из-за гидрострелки?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Bahus, Вы как то писали, что когда f10=00, то комнатный термостат не учитывается. Исходил из этого.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]