Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Samostroevich
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2024, 10:04
Откуда: Серов
Благодарил (а): 6 раз

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Samostroevich »

Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.

Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.

Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.

Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?

Пока выясняю причину отсутствия воды в доме и пока можно сказать, что вряд ли вода замерзла (на улице -10 последние 5 дней и в морозы ниже -30 не схватывало). Возможно, водоканал отключил воду и из дома она спустилась куда-то ниже.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7380
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 815 раз
Возраст: 59

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Starik »

Samostroevich писал(а): Сегодня, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.

Автор темы
Samostroevich
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2024, 10:04
Откуда: Серов
Благодарил (а): 6 раз

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Samostroevich »

Starik писал(а): Сегодня, 10:49
Samostroevich писал(а): Сегодня, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.
Никогда не делал такой процедуры. На ютубе же есть видео, как проверить и подкачать давление в баке?)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7380
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 815 раз
Возраст: 59

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Starik »

Samostroevich писал(а): Сегодня, 10:59Никогда не делал такой процедуры.
:shock: Никогда в жизни не качал колеса? Ты много потерял, ведь это увлекательно. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перезагрузка котла
    0 Ответы
    41 Просмотры
    Последнее сообщение serge122
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    41 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    196 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    2 Ответы
    156 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Борьба с E03 для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    1151 Просмотры
    Последнее сообщение CA!!!A