Бензогенератор и котел

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
Рустам
Завсегдатай
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 18:17

Бензогенератор и котел

Сообщение Рустам »

Доброе время. Имею котел напольный "слим" 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного отключения электропитания на длительное время кроме ИПБ питать котел нечем.Если вопрос с дополнительным электропитанием решить не удасться ,то придется менять котел . Итак собственно вопрос: что и где надо купить или доделать что бы котел работал от генератора?

Demka
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:54
Поблагодарили: 1 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение Demka »

А по мне, так как раз инверторные генераторы самый оптимальный вариант для котла. И по поводу экономичности равных им нет. Обороты к нагрузке привязаны жестко: нет нагрузки- перешел на холостые. А остальные обороты заданные все равно держат, иначе частота упадет...

Zereja
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 сен 2015, 19:14
Откуда: Москва
Возраст: 39

Бензогенератор и котел

Сообщение Zereja »

А со стоимостью как у инверторных генераторов? Не дешевая техника вовсе...

Gegemon
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 сен 2015, 22:31
Откуда: Москва
Возраст: 51

Бензогенератор и котел

Сообщение Gegemon »

Инверторная техника очень не дешевая. Особенно после двух киловатт. Комплектующие дорогие...

Demka
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:54
Поблагодарили: 1 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение Demka »

Стоимость инверторных генераторов соразмерна со стоимостью дизельных, а преимуществ на мой взгляд поболее...

Gegemon
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 сен 2015, 22:31
Откуда: Москва
Возраст: 51

Бензогенератор и котел

Сообщение Gegemon »

Сосед японский бензиновый генератор DAISHIN SGE 1001 M взял http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzin ... ostantsii/ Тихий, экономный. Чего деньги зря тратить?

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 54

Бензогенератор и котел

Сообщение Ursus »

Gegemon писал(а): Сосед японский бензиновый генератор DAISHIN SGE 1001 M взял http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzin ... ostantsii/ Тихий, экономный. Чего деньги зря тратить?
есть российский клон http://www.megawat.ru/product.php?id=719
или http://sadpom.ru/products/1048/

eliseev
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 14:03
Мой котел: Luna 3 Comfort
Возраст: 42
Контактная информация:

Бензогенератор и котел

Сообщение eliseev »

Рабочая схема:
1. Котёл BAXI Luna 3
2. Генератор PATRIOT GP 1000i
3. Стабилизатор/инвертор Энергия ПН-750

У генератора фазы, как и положено, на обоих концах. Но всё это хозяйство глухо и качественно заземлено. Ни одну из фаз на землю не кидал, хотя возможность эту предусмотрел (не понадобилось). Провёл тестовый пуск, 1.5 часа котёл отработал в нормальном режиме, несколько раз запустился, ошибок не выдал.
Для чистоты эксперимента на всё время работы автомобильный аккум от ПН-750 отключил.

ВикторZ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 10:18
Мой котел: Slim 1230

Бензогенератор и котел

Сообщение ВикторZ »

eliseev писал(а): У генератора фазы, как и положено, на обоих концах. Но всё это хозяйство глухо и качественно заземлено.
У каждого понятие,, качественно,, своё, в вашем случае это как....

Владимир С.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 12:49
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco four 24 F

Бензогенератор и котел

Сообщение Владимир С. »

Добрый всем день! Мне помощь нужна срочная :roll:
Работает у меня котёл ECO Four 24 F два года от сети через стабилизатор, работает замечательно. Буквально сегодня/завтра нужно купить бензогенератор ( на 2.5 квт НЕ ИНВЕРТОРНЫЙ!) И вот закрались сомнения - будет-ли работать котёл от него в случае аварийного подключения? Дозвонился в Москву в техотдел BAXI и очень спокойный МЧ сказал что я не тот котёл купил чтоб генератором его жечь ( про плату он ужасов рассказал, но всё у него как-то чернушно получилось))))Не поверил :roll: Мне нужно просто СОВЕТ - можно покупать ( дальше уже поизучаю что там дополнительно вставить между геной и котлом) Просто в магазине бензогенератор ( FIRMAN 3910 - может кто знаком с таким) в резерве - дали 2 дня на раздумья :unknown: .
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Бензогенератор и котел

Сообщение BAXI-Ural »

Генератор нужен с нормальной синусоидой, подключать его надо в щит дома (!), а вот там все должно быть сделано по ПУЭ ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение BAXI - Volga »

мы всегда говорим что генератор нужен с правильной "чистой" синусоидой и обязательно с фиксированным нолём
и ещё интересно по какому телефону Вы звонили в московский Тех Отдел ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 54

Бензогенератор и котел

Сообщение Ursus »

Купил для маленького домика генератор Зубр ЗИГ -2000, испытания прошли удачно, работает котёл Baxi Luna 3 Comfort два насоса отопления и хватает на скваженный насос. Правда при включении скваженного насоса чуточку призадумывается, но продолжает работать. Генератор не заземлял, так как заземлена розетка в генераторе и есть земля в доме.

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение Vanidze »

Обновим тему.

Кто какие генераторы в последнее время приобретал? Как в работе себя показали?
Какой генератор (бензо- дизель-) в связке со стабилизатором порекомендуете для котла Baxi ECO 3 28кВт?

~Yuri~
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 15:11
Откуда: Москва
Мой котел: Луна Платинум +
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение ~Yuri~ »

Владимир С. писал(а): 09 окт 2018, 13:06 бензогенератор ( FIRMAN 3910 - может кто знаком с таким)
По принципу - лучше позже, чем никогда! :)
Генератор нормальный. У меня у самого 4910. Чутка помощнее.
Синусоида у него как надо. Одна сторона заземляется, и получается фаза - глухо заземленный ноль.
Котел я не пробовал с ним запускать. Да и незачем мне. Есть ИБП с более чем достаточным запасом энергии.
ИБП от одного из лидеров этого рынка - Victron.

alexey13
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Home 24f
Благодарил (а): 14 раз

Бензогенератор и котел

Сообщение alexey13 »

Добрый день! Имеется котел baxi, работающий в стабильной хорошей сети, стабилизатор не используется. Но, для спокойствия, на случай перебоев с электричеством 1 раз в году плюс минус на полдня, хотелось бы обзавестись устройством, с помощью которого можно было бы запустить котел. Кажется, что это должен быть бензиновый генератор, но перспектива заземления и покупки «развязывающего трансформатора» отталкивает . Неужели не существует генератора от которого бы baxi заработал бы напрямую, без дополнительных устройств?
Может быть лучше для этих целей приобрести иное устройство типа powernbank на 220? Спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    3413 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2507 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
    kuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2348 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1732 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1333 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7

Вернуться в «Защитное оборудование»