Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф »

Добрый день. Хочу подключить Baxi слим 1300fin раздельными трубами с единым горизонтальным выходом. На схеме показано, что раздельные трубы ф80мм, а наконечник 60/100. Газовики не согласовывают проект, т.к. в дымоходе не должно быть заужений.
В связи с этим вопрос: можно ли мне применить переходник с раздельных труб на коаксиальный дымоход от конденсационного котла, который переходит в 80/125.
А может есть какие другие варианты?
Заранее спасибо.
Вложения
Screenshot_2018-11-08-13-51-18.png

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan »

Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 22:48 И как мне это сделать и какова цена на сей девайс.
- ну вы же на сайте Baxi ,обратитесь в личку к сотрудникам . Если изделие есть, то вам подскажут где купить ( в каком магазине ) . Я обратился, мне оперативно нашли .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф »

plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:52
Андрей Ф писал(а): 08 ноя 2018, 22:48 И как мне это сделать и какова цена на сей девайс.
- ну вы же на сайте Baxi ,обратитесь в личку к сотрудникам . Если изделие есть, то вам подскажут где купить ( в каком магазине ) . Я обратился, мне оперативно нашли .
А как их найти этих сотрудников? А то я только сегодня зарегистрировался.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение plehan »

Он читает и с вами переписывался ,они с синими ярлычками на сайте :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Андрей Ф
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 13:43
Откуда: Минск
Мой котел: Baxi slim 1300fin

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение Андрей Ф »

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста кто в курсе, при раздельном дымоходе ф80 в инструкции написано '' при длине дымоотводящей трубы более 6м труба вместе с коленами по всей длине должна быть надежно изолирована''.
Вопрос, о какой изоляции идет речь, о тепловой? Если да, то какой толщины.
Спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Радельный дымоход с единым выходом. Есть вопросы.

Сообщение RADAR »

Андрей Ф писал(а): 14 апр 2019, 11:33 Вопрос, о какой изоляции идет речь, о тепловой? Если да, то какой толщины.
тепловой конечно, чем толще - тем лучше...

Отправлено спустя 40 секунд:
повлияет на количество конденсата...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5933 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вопросы DUO-TEK-E
    Игорь716 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2196 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    981 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    4386 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    5168 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость