Сообщение el9 »

Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Поблагодарили: 1 раз

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Сheerav »

BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2024, 21:56 Теоретически можно заткнуть несколько форсунок. Это снизит максимальную и минимальную мощность, увеличит время работы горелки, уменьшит "тактование"

Но количество воздуха проходящее через котёл не уменьшится, возрастёт коэффициент избытка воздуха, уменьшится КПД ...
Вы сказали "теоретически", а технически это трудно?
Коэффициент избытка воздуха можно убавить затыкая воздуховод и дымоход кусками досок. Что и сделано в настоящее время, т.к. я уронил макс.мощность до 0%.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение BAXI-Ural »

Трудно ли вырезать апендецит? Да запросто... любому хирургу!
Заткнуть спичками-зубочистками... Ну и для горелки из жести вырезать пластины-заслонки для блокировкилишнего воздуха. Двадцать минут работы :okdoc:
Сheerav писал(а): 02 янв 2024, 09:06Заткнуть спичками-зубочистками...
Коэффициент избытка воздуха можно убавить затыкая воздуховод и дымоход
"Затыкать" нужно непосредственно на горелке...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6498 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Регулировка газового клапана eco home 14f
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1548 Просмотры
    Последнее сообщение AlexxG
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    4057 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя