Здравствуйте.
Решил собрать автоматику на базе контроллера ZONT H1500+PRO , приобрел адаптер цифровых шин . Подключил Универсальный Адаптер цифровых шин к контроллеру через RS485.
После старта контроллера и котла на дисплее с циклом в 5 секунд мигает "RC" , когда пропадает можно изменять с панели цель ГВС и Отопления, но котел не работает. Данные с датчиков котла на контроллер не передаются.
Приходит оповещение от Зонта что котел отвалился.
Нашел похожие симптомы в этой закрытой теме: viewtopic.php?t=8714
И по сути больше нет каких то обсуждений по данной ошибке.
Кто то пишет что данная модель котла не может полноценно работать с контроллерами по OpenTherm (по цифровой шине, а не релейно)
Но, с другой стороны, модель котла массовая, и если бы были проблемы то были бы и обсуждения.
Возникает вопрос: то ли я что то не так делаю, то ли действительно есть проблемы с подключением, и хотелось бы узнать как это победить.
Помогите , пожалуйста, если кто то сталкивался!
Спасибо
Eco Nova 1.24F (Turkey) + Zont H1500+PRO
-
strikermgn
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 июл 2026, 13:19
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 1.24F
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7788
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 870 раз
- Возраст: 60
Eco Nova 1.24F (Turkey) + Zont H1500+PRO
Зачем читать что именно кто-то пишет, если на сайте зонта есть возможность уточнить информацию?
https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost ... 9149806088
https://zont.online/product/zont-h1500- ... 4495674922
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13428
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1771 раз
- Возраст: 46
Eco Nova 1.24F (Turkey) + Zont H1500+PRO
Ну я надеюсь всё-таки речь про V2.
Скрины безотносительно темы. Просто прямо на днях были. Ну а по теме.... Либо адаптер глюкавый, либо контакты проверяйте. На толщине кабеля не экономьте.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
как-то ещё проскакивала тема, что там с производства неправильный резистор ставят. Вот только не помню какой адаптер был - на DIN-рейку или Eco.
Во, нашёл.
Вот эта тема.
viewtopic.php?t=10835
Скрины безотносительно темы. Просто прямо на днях были. Ну а по теме.... Либо адаптер глюкавый, либо контакты проверяйте. На толщине кабеля не экономьте.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
как-то ещё проскакивала тема, что там с производства неправильный резистор ставят. Вот только не помню какой адаптер был - на DIN-рейку или Eco.
Во, нашёл.
Вот эта тема.
viewtopic.php?t=10835
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
strikermgn
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 июл 2026, 13:19
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 1.24F
Eco Nova 1.24F (Turkey) + Zont H1500+PRO
моей модели контроллера нет в списке поддерживаемых в связки с этим котлом, но там в принципе нет в списке старых контроллеров. хм возможно и в этом проблема.Starik писал(а): 13 июл 2026, 14:14Зачем читать что именно кто-то пишет, если на сайте зонта есть возможность уточнить информацию?![]()
https://www.tvp-electro.ru/sovmestimost ... 9149806088
https://zont.online/product/zont-h1500- ... 4495674922
у меня не В2, старый, вон оно как...Bahus писал(а): 13 июл 2026, 15:20 Ну я надеюсь всё-таки речь про V2.
Скрины безотносительно темы. Просто прямо на днях были.
photo_2026-07-11_13-56-32.jpg
photo_2026-07-11_13-56-32 (2).jpg
Ну а по теме.... Либо адаптер глюкавый, либо контакты проверяйте. На толщине кабеля не экономьте.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
как-то ещё проскакивала тема, что там с производства неправильный резистор ставят. Вот только не помню какой адаптер был - на DIN-рейку или Eco.
Во, нашёл.
Вот эта тема.
viewtopic.php?t=10835
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13428
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1771 раз
- Возраст: 46
Eco Nova 1.24F (Turkey) + Zont H1500+PRO
Вряд ли. Адаптер универсальный. Из коробки opentherm умеет. Нова тоже opentherm поддерживает. Так что или собрали криво, или железо глюкавое досталось.strikermgn писал(а): 14 июл 2026, 11:46 моей модели контроллера нет в списке поддерживаемых в связки с этим котлом, но там в принципе нет в списке старых контроллеров. хм возможно и в этом проблема.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980