прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI


Автор темы
Дмитрий50
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:21

прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Дмитрий50 »

добрый вечер!нужна срочная помощь!котлу 9 лет,работал отлично!но на днях началась такая штука..то давление в котле падает и индикатор что не хватает давление,я набираю давление до 1,5 bar включаю котел в зимний режим,все работает,только когда греет батареи работает гарелка и при этом автоматически набирается давление в котле где указывается bar,заходит даже на красную а то и в самый низ свыше 4 bar!что это может быть?давление периодически падает в котле,чуть ли не каждый день!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение BAXI-Ural »

Скорее всего у Вас не работает расширительный бак...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение RADAR »

согласен...9 лет и только сейчас такая проблема?...поклон котлу, если так... :)

Belyash
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 13:35

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Belyash »

Дмитрий, почитайте вот тут, мне кажется у нас с вами, одинаковая проблема, нужно привести в порядок давление в расширительном бачке!
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1202
Влад. Mainfour 24f, серая панель.

Автор темы
Дмитрий50
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:21

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Дмитрий50 »

я понял всем вся проблема мы вызывали пару месяцев назад мастера,он сказал что нужно менять теплообменник типа он сазрался известью.и он говорил как будут морозы и будите прибавлять температуру в теплообменнике маленькая дырочка все засралось известью и кател будет поднимать давления!!!вчера спустил все с батарей и закачал по новому и главное не перебарщивать с давлением максимум 1.3-1.5 тогда она будет максимум подыматься до 2.5 максимум!!!но все ровно раз в день давления падает и нужно набирать по новому!!!надо теплообменник менять!!!отпушусь как все сделаю и сообщу причину!!!

Belyash
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 13:35

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Belyash »

Дмитрий, у меня было точь в тчоь что и у вас, не спешите, проверьте давление воздуха в расширительном баке, должно быть 1кг, если меньше, проделайте всё то, о чем я написал в ссылке выше.
Влад. Mainfour 24f, серая панель.

Автор темы
Дмитрий50
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 17:21

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Дмитрий50 »

хорошо спасибо!все посмотрю как буду дома!)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение RADAR »

я валяться.. :D на все это.. :mrgreen:

Belyash
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 13:35

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Belyash »

Станислав, я думал, что на этом форуме люди собрались помочь друг другу в трудную минуту, вы поймите, что в таких местах, где нет сервисов, а если и есть, но тебя посылают далеко в сад, люди рады любой помощи, тем более за бортом не +20, а -25. А из ваших уст, пока только ухмылки и смешки великого мастера по ремонту данных агрегатов. ДОБРЕЕ нужно быть к людям!!!
п.с. вы смеётесь, а вот котел мой работает!!!
Ничего личного С Уважением.
Влад. Mainfour 24f, серая панель.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Bahus »

Belyash, действительно надоело одно и то же всем писать про расширительный бак. Особенно в тот момент, когда одновременно разбираются несколько одинаковых вопросов. Поэтому Станислав уже только рожи на это дело и корчит :)
А может быть его позабавил пассаж Дмитрий50 о крутых умозаключениях тамошних "специалистов".
Дмитрий50, не трогайте Вы свой теплообменник. Если у Вас сечение меньше стало - давление все равно не вырастет - как бы Вы не хотели. У Вас котел быстрее встанет в ошибку по термостату перегрева (E02) или по специальной ошибке MainFour E32 (наличие накипи в теплообменнике). Ну или на крайняк E25 или E26 (отсутствие протока). Упс, пардон. У Вас обычный Мэйн. Но сути это не меняет в общем...
Так что сливайте с котла воду и качайте расширительный бак.

А вот кстати, по теме еще вспомнилось.
Периодически мониторю переходы на наш сайт с поисковиков. Вы бы только знали, какое количество людей запрашивает "падает давление в системе отопления". Естественно резко количество возрастает в декабре-январе.
Вот первые 4 запроса по словам yandex.direct за прошедший месяц.
Слова Показов в месяц
падает давление 11057
почему падает давление 2012
падает давление +в котле 1221
падает давление +в системе отопления 716
И еще очень-очень много более изощренных запросов на эту тему (понятно не все запросы относились именно к системе отопления).

Поэтому особенно не стоит удивляться такому количеству вопросов по одинаковым проблемам. Потому и попросили модераторов пришпилить наверх подобную тему.
Заодно было бы неплохо сделать подобную по решению проблемы с пневмореле (это уже конкретно к Baxi относится). Сейчас с ним проблем меньше, но до сих пор выскакивают..

Вот здесь нужная процедура. Пост номер 2 после вопроса.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Belyash
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 13:35

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение Belyash »

Вот это исчерпывающий ответ СПЕЦИАЛИСТА!!!! Респект Вам и уважение!!!
п.с. не обижайтесь на мой пост, ведь благодаря вам, вашему форуму, вот такие чайники как я и многие остальные, хоть мало мальки, но начинают понимать в этих котлах элементарные вещи, ведь нам надеяться не на кого, только на себя, ну и на Вас!!! Спасибо Вам еще раз.
модераторам: извините за оффтоп.
Влад. Mainfour 24f, серая панель.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Re: прошу помощи с котлом BAXI MAIN 24 FI

Сообщение RADAR »

да ладно Вам, Belyash,... :) правильно Илья предложил ликбез устроить вверху где-нить...да и тема поживее будет...просто ТС так пишет смешно... - не удержался...если кого задел - прошу прощения, а то опять репрессируют ;)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    1512 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • baxi connect+ нет связи с котлом
    Игорь Ярцев » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    829 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2213 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя