Прошу помощи в установке минимального и максимального значения температуры воды контура ГВС в двухконтурном котле BAXI Luna HT 280. Какой параметр необходимо изменить, чтобы уменьшить диапазон min - max при нагреве воды? В установках задана 37 градусов, нагревается до 49 - 50 градусов, потом горелка выключается и температура воды опускается до 37 градусов. Вот эту разницу в температурах хотелось бы уменьшить. Принимать душ когда вода меняет температуру от 37 до 49 каждые 1,5 - 2 минуты очень не комфортно (49 градусов это почти кипяток). В сервисном центре порекомендовали для того, чтобы вода не успевала нагреваться - делать больше напор воды. У меня расход воды примерно 5 - 6 литров в минуту.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
Диапазон уставки температуры ГВС (35 -58 С) жестко "зашит" в контроллер котла и не подлежит изменению.
При минимальной мощности котла (9.5 кВт) и при расходе 5 литров дельта температуры будет 27 С...
Колебания температуры воды в вашем случае возможны из-за отложений накипи на датчике температуры ГВС, в теплообменниках, а так же из-за колебания расхода (давления) воды. Так бывает при ХВС от насоса с баком-гидроаккумулятором.
При минимальной мощности котла (9.5 кВт) и при расходе 5 литров дельта температуры будет 27 С...
Колебания температуры воды в вашем случае возможны из-за отложений накипи на датчике температуры ГВС, в теплообменниках, а так же из-за колебания расхода (давления) воды. Так бывает при ХВС от насоса с баком-гидроаккумулятором.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
Спасибо. Котёл проверялся на предмет известковых отложений - чист. Эта проблема с горячей водой у меня с первого дня установки котла. А подскажите в параметре H91 (Активация программы подачи водопроводной воды), что это за программа? У меня выставлена 1. Может ли изменение этого параметра мне как то помочь?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
Параметры здесь ни при чем... Котел, по всей видимости исправен.
По моему впечатлению, у Вас плавает давление ХВС, котел пытается подстроиться, но попадает в "резонанс".
Застабилизировать температуру ГВС можно установкой после котла в качестве буфера небольшого (10 -20 л) емкостного электроводонагревателя. Температуру ЭВН установить чуть меньше чем у котла...
По моему впечатлению, у Вас плавает давление ХВС, котел пытается подстроиться, но попадает в "резонанс".
Застабилизировать температуру ГВС можно установкой после котла в качестве буфера небольшого (10 -20 л) емкостного электроводонагревателя. Температуру ЭВН установить чуть меньше чем у котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
Для смешивания воды, поставил после крана-смесителя 2 пустые колбы предназначенные для фильтра воды по 1,5 - 2 литра каждая, и температура горячей воды стала постоянной. Оставил только одну колбу (выглядит более эстетично), колебание температуры воды практически не заметно (1 - 2 градуса) и принимать душ стало комфортно, чередования холодной и горячей воды больше нет! Спасибо за рекомендации.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
как это могло выровнять ситуацию?...yaha писал(а):Для смешивания воды, поставил после крана-смесителя 2 пустые колбы предназначенные для фильтра воды по 1,5 - 2 литра каждая, и температура горячей воды стала постоянной. Оставил только одну колбу (выглядит более эстетично), колебание температуры воды практически не заметно (1 - 2 градуса) и принимать душ стало комфортно, чередования холодной и горячей воды больше нет! Спасибо за рекомендации.
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
Ранее попеременно шла нормальная вода и кипяток, по рекомендации "Администратора BAXI-Ural", поставил в качестве буфера небольшУЮ емкость - колбу от фильтра. В колбе вода нормальной температуры и кипяток перемешиваются и теперь мне на спину льётся вода нормальной температуры. Есть один маленький недостаток - система стала немного инерционной - любая моя регулировка крана смесителя отражается на температуре воды с запаздыванием на 0,5 - 1 минуту, но это я готов терпеть (ждать).RADAR писал(а):как это могло выровнять ситуацию?...yaha писал(а):Для смешивания воды, поставил после крана-смесителя 2 пустые колбы предназначенные для фильтра воды по 1,5 - 2 литра каждая, и температура горячей воды стала постоянной. Оставил только одну колбу (выглядит более эстетично), колебание температуры воды практически не заметно (1 - 2 градуса) и принимать душ стало комфортно, чередования холодной и горячей воды больше нет! Спасибо за рекомендации.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: BAXI Luna HT 280. Регулировка температуры воды контура Г
терпения Вам желаюyaha писал(а):Есть один маленький недостаток - система стала немного инерционной - любая моя регулировка крана смесителя отражается на температуре воды с запаздыванием на 0,5 - 1 минуту, но это я готов терпеть (ждать).
-