BAXI ECO FOUR 24F перегрев системи гвс
BAXI ECO FOUR 24F перегрев системи гвс
Перегревается система гвс, стоит 38, а доходит до 64 кипит и падает температура.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: BAXI ECO FOUR 24F перегрев системи гвс
напор воды какой ? падает температура - это горелка отключается или что ?
Re: BAXI ECO FOUR 24F перегрев системи гвс
Расход 2,5л/1мин.
Почему темапература више 64*, чем указаной 38* ?
Грелка не выключается, но температура после 64 начинает снижаться до 50 и снова растет.
Почему темапература више 64*, чем указаной 38* ?
Грелка не выключается, но температура после 64 начинает снижаться до 50 и снова растет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI ECO FOUR 24F перегрев системи гвс
Минимальная мощность (в инструкции написано!) - 9.3 кВт, примерно 133 ккалл/мин. Ваши 2.5 литра таким количеством теплоты нагреваются на 53-54 градуса, прибавим температуру исходной холодной воды и получаем .... что получаем.
Законы физики!

Законы физики!

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-