BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
partizan
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:27

BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение partizan »

Доброго времени суток.
После двух лет беззаботной эксплуатации, в середине третьей зимы, котел стал неадекватно работать: независимо от установленной температуры запуск котла происходит только с 40 градусов. Сейчас за бортом ниже -20, регулятор температуры стоит на максимуме, котел запускается с 40, доводит температуру до 80, отключается и опять запускается только с 40. Все батареи теплые, т.е циркуляция вроде в норме. Но с таким режимом и минусом за бортом в квартире становится немного прохладно, хотя в прошлые зимы и под -30 котла хватало за глаза, больше 60 не ставил и запас по рукоятке регулировки температуры оставался еще на треть хода. По работе ГВС проблем нет. В чем может быть причина, к замене чего готовиться? Сервис в такие морозы вызывать пока не хочу, да бы вообще не остаться без отопления. Потеплеет, буду вызывать, но хотелось бы знать в чем вероятная причина и к замене чего готовится?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

partizan писал(а):циркуляция вроде в норме.
А во это как раз и вопрос.
За какое время температура повышается и за какое время падает?
Когда температура под максимум слышатся ли какие-либо стуки, треск?
Насколько поганая вода в отоплении (в смысле для отопления должна быть специально подготовленная вода, "мягкая"), часто ли меняли воду, добавляли?
Стоит ли фильтр-грязевик на обратке, проверяли ли его?
Система отопления однотрубка или двухтрубка, обратки у радиаторов одинаковой ли температуры?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
partizan
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:27

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение partizan »

BAXI-Ural писал(а):
partizan писал(а):циркуляция вроде в норме.
А во это как раз и вопрос.
За какое время температура повышается и за какое время падает?
Когда температура под максимум слышатся ли какие-либо стуки, треск?
Насколько поганая вода в отоплении (в смысле для отопления должна быть специально подготовленная вода, "мягкая"), часто ли меняли воду, добавляли?
Стоит ли фильтр-грязевик на обратке, проверяли ли его?
Система отопления однотрубка или двухтрубка, обратки у радиаторов одинаковой ли температуры?
С 40 до 80 поднимается где то за 1-1,5 минуты, остывает не засекал, минут 5 по ощущениям. Когда температура на максимуме вроде все тихо, по крайней мере звуков на максимуме, отличных от нагрева до других температур, не замечал. Вода обычная водопроводная, на входе полифосфатный дозатор. За все время эксплуатации вода менялась один раз, в прошлом году - потекла батарея. А так 3-4 раза за зиму немного приходится добавлять для поднятия давления. Система отопления лучевая. В комнатах на батареях стоят ручные регулирующие клапана, коими и выравниваю температуру в комнатах, так как в дальней от котла комнате батарея прохладней, приходится поджимать поток в ближних. Температура в батареях на входе и выходе разная, на котле то же. Фильтра стоят и на прямой и на обратке, их не проверял.
Получается, что если фильтр подзабит и циркуляция недостаточная, то котел при работе перепускает теплоноситель через байпас и греет сам себя? Тогда все равно не понятно, по индикатору температура падает, почему котел не запускается снова пока не достигнет 40 градусов? Вот если бы он запускался градусов с 60 и нагревал до 80, а через минуту падал до 60 и опять запускался - это мне было бы понятно, что плохая циркуляция. Но тут то он не пускается пока не достигнет 40. или в нем разные датчики на индикацию и запуск котла - тогда все вроде понятно.
Ваш вердикт?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

partizan писал(а):остывает не засекал, минут 5 по ощущениям
Так засеките...
partizan писал(а):батареях на входе и выходе разная
интересует на выходе у разных батарей
partizan писал(а):Фильтра стоят и на прямой
а тут то зачем?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
partizan
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:27

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение partizan »

BAXI-Ural писал(а):
partizan писал(а):остывает не засекал, минут 5 по ощущениям
Так засеките...
partizan писал(а):батареях на входе и выходе разная
интересует на выходе у разных батарей
partizan писал(а):Фильтра стоят и на прямой
а тут то зачем?
Значит так, нагрев с 40 до 80 1 минута, остывание до запуска 3 минуты.
Всего 4 батареи, две примерно на удалении 3 метра от котла, две около 10 метров. На выходе у равноудаленных одинаковая температура, если сравнивать все, то у тех что на 10 метрах холоднее чем у удаленных на три. Но это ж, наверное, нормально - трубы длиннее, гидравлическое сопротивление выше, скорость теплоносителя ниже, остывает в батареях больше. Или я не прав? На счет грязевика на входе конечно загнул ))) нет его там, а на работе казалось что есть ))). Пробовал отсечь три батареи и оставить одну самую близкую, стал запускаться с 50 градусов, но в нормальный ритм все равно не вошел. Если циркуляция маленькая, то начинает работать байпас. Но да же в таком случае котел должен же держать температуру в системе отопления примерно одинаковой? А 40-80 или 50-80 далеко не одинакова. в общем я :?: Подскажите что нибудь, плиз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение Bahus »

Думаю все же проблема с циркуляцией. Попробуйте фильтр почистить. Ну а дальше будем посмотреть...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение BAXI-Ural »

Подсказываю: делайте что вам говорят! :x

Грязевик!
Выравниваем температуры на обратках радиаторов: дальние открываем, ближние поджимаем.

Пока всё! Сделаете, - отпишитесь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
partizan
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:27

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение partizan »

BAXI-Ural писал(а):Подсказываю: делайте что вам говорят! :x

Грязевик!
Выравниваем температуры на обратках радиаторов: дальние открываем, ближние поджимаем.

Пока всё! Сделаете, - отпишитесь...
Спасибо за ответы.
То что для начала грязевик чистить я понял, этим займусь в субботу. После работы поздно лезть к таким вещам, да и завтра утром опять на работу..... Поэтому лучше в субботу, и запас времени есть, и магазины открыты. В общем сделаю, отпишусь о результате.

Автор темы
partizan
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:27

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение partizan »

Мужики, респект вам и уважуха. Почистил грязевик - все заработало нормально, поставил на 60 градусов, держит температуру стабильно. Все батареи одинаковой температуры, не надо ничего поджимать. Сетка грязевика заплыла ржавчиной и нифига уже ничего не пропускала. Походу надо каждый год чистить для профилактики ))) Огромное вам спасибо, вы настоящие спецы!!!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12480
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: BAXI Main 24Fi Запуск только с 40 градусов

Сообщение Bahus »

Чем могли... :roll:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2216 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2272 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    2881 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6576 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot]