Настройка эффективной работы котла
Настройка эффективной работы котла
Добрый день, уважаемые инженеры!
Сразу прошу прощения за терминологию, ибо все знания от моего проектировщика и университета.
То-ли производители намеренно не дают полный расклад по логике работы котла, то-ли я чего недопонимаю, в общем, прошу помочь осилить и настроить.
Котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi (жаль, что не Дуо Тек) + Бойлер Baxi UB 80.
Двухтрубная медная СО, лучевая схема (стояк и от него по две ветки по этажам). СО рассчитана в "Аудиторе" .
Каждый радиатор имеет регулирующую арматуру с пред-установками (термостатический вентиль с термоголовкой на подаче, и запорно-балансировочный на обратке, Giacomini). Радиаторы стальные, производства Лидея, Белорусь (в целом доволен).
Панель управления котла в средней части дома, в дали от всех ОТ.
В планах поставить датчик уличной температуры. Лукавить не буду, подобрал аналог (термистор).
СО рассчитана на температуры (Тп/То): 80/60 град. С. Теплоноситель дист. вода. Ёмкость, по-моему, около 90 литров.
---------
На этом вводная информация, вроде бы закончилась, вопросы (с точки зрения максимального КПД СО):
Какие рекомендуете настройки котла (включая сервисные)? Речь скорее о: F10, F17, AMBON, MODUL, YSELF, PWR, CH SL, перемычка/отсутствие контакты 1-2 разъёма М1.
Может быть, какие то иные параметры имеет смысл изменить?
Прошу озвучить два решения:
1. Для обеспечения режима "не замерзания дома" (до весны буду приезжать для ремонта временами, потому топить +20 С не имеет смысла.
2. Для дальнейшей экономичной работы СО в режиме проживания.
Сразу прошу прощения за терминологию, ибо все знания от моего проектировщика и университета.
То-ли производители намеренно не дают полный расклад по логике работы котла, то-ли я чего недопонимаю, в общем, прошу помочь осилить и настроить.
Котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi (жаль, что не Дуо Тек) + Бойлер Baxi UB 80.
Двухтрубная медная СО, лучевая схема (стояк и от него по две ветки по этажам). СО рассчитана в "Аудиторе" .
Каждый радиатор имеет регулирующую арматуру с пред-установками (термостатический вентиль с термоголовкой на подаче, и запорно-балансировочный на обратке, Giacomini). Радиаторы стальные, производства Лидея, Белорусь (в целом доволен).
Панель управления котла в средней части дома, в дали от всех ОТ.
В планах поставить датчик уличной температуры. Лукавить не буду, подобрал аналог (термистор).
СО рассчитана на температуры (Тп/То): 80/60 град. С. Теплоноситель дист. вода. Ёмкость, по-моему, около 90 литров.
---------
На этом вводная информация, вроде бы закончилась, вопросы (с точки зрения максимального КПД СО):
Какие рекомендуете настройки котла (включая сервисные)? Речь скорее о: F10, F17, AMBON, MODUL, YSELF, PWR, CH SL, перемычка/отсутствие контакты 1-2 разъёма М1.
Может быть, какие то иные параметры имеет смысл изменить?
Прошу озвучить два решения:
1. Для обеспечения режима "не замерзания дома" (до весны буду приезжать для ремонта временами, потому топить +20 С не имеет смысла.
2. Для дальнейшей экономичной работы СО в режиме проживания.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Приятно видеть столь серьезный подход к делу! Поясните только, что значит параметр "G", то я так и не допер
Плохо то, что при этом и насос не работает, и где-нибудь систему может прихватить.
2.Надежнее перевести котел по работе в режиме регулирования по теплоносителю (AMBON=0, MODUL=0), выставить минимальные температуры...
Оставьте как есть. Про PWR не понял, не знаю такого. F03 = 05, F17 = max.Вячеслав Ю. писал(а):Какие рекомендуете настройки котла (включая сервисные)? Речь скорее о: F10, F17, AMBON, MODUL, YSELF, PWR, CH SL, перемычка/отсутствие контакты 1-2 разъёма М1.
Может быть, какие то иные параметры имеет смысл изменить?
1.Ну, самый экономичный вариант - режим "антизаморозки": оставить подключенным электоропитание и газ, панель в режим "OFF". При этом припадении температуры до уставки "антизаморозки" (заводская +5С, но можно иподнять) на любом из температурных датчиков, котел включится и прогреет теплоноситель до 30С.Вячеслав Ю. писал(а): Для обеспечения режима "не замерзания дома" (до весны буду приезжать для ремонта временами, потому топить +20 С не имеет смысла.
Плохо то, что при этом и насос не работает, и где-нибудь систему может прихватить.
2.Надежнее перевести котел по работе в режиме регулирования по теплоносителю (AMBON=0, MODUL=0), выставить минимальные температуры...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Обычные установки, котел сам приспособится. Для экономии газа можно задать график на день-неделю...Вячеслав Ю. писал(а):2. Для дальнейшей экономичной работы СО в режиме проживания.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Настройка эффективной работы котла
Добрый вечер.
У меня вопрос к представителям Бакси, на отопительных приборах установлены термостатические вентиля + термоголовка , как будет вести себя гидравлическая группа в котле , если заказчик собирается поддерживать мин. температуру ( имеется ли внутри котла полноценный перепускной клапан или частотный насос?).
2 На схеме указа доп. насос на обратке котла , котел со своей гидравл. группой + доп. насос это нормально для этой модели котла?.
Вячеслав Ю у Вас не лучевая , а двухтрубная тупиковая.А за вентиля Джиакомини только зеленка:))
А теплопотери чем рассчитывали ? Если санкомовской OZC , то тут большой вопрос . В версии 5.1 они используют нормы РФ и Украины , на мой вопрос ,насколько будут точны расчеты не ответили.
У меня вопрос к представителям Бакси, на отопительных приборах установлены термостатические вентиля + термоголовка , как будет вести себя гидравлическая группа в котле , если заказчик собирается поддерживать мин. температуру ( имеется ли внутри котла полноценный перепускной клапан или частотный насос?).
2 На схеме указа доп. насос на обратке котла , котел со своей гидравл. группой + доп. насос это нормально для этой модели котла?.
Вячеслав Ю у Вас не лучевая , а двухтрубная тупиковая.А за вентиля Джиакомини только зеленка:))
А теплопотери чем рассчитывали ? Если санкомовской OZC , то тут большой вопрос . В версии 5.1 они используют нормы РФ и Украины , на мой вопрос ,насколько будут точны расчеты не ответили.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Re: Настройка эффективной работы котла
Неужели данная схема отопления называется лучевой? Может что-то недопонимаю ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Настройка эффективной работы котла
Да еще один вопрос , как корректно увязать работу термоголовок с программируемым термостатом?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Настройка эффективной работы котла
Лучевая схема это общий коллектор, а от него к каждому радиатору идёт индивидуальная линия подачи и обратки. Коллектор располагают таким образом, чтобы до каждого радиатора расстояние было примерно одинаковым. Поэтому и выглядит она как "лучевая".Alecsan писал(а):Неужели данная схема отопления называется лучевой? Может что-то недопонимаю ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Настройка эффективной работы котла
-BAXI - ПФО писал(а):Лучевая схема это общий коллектор, а от него к каждому радиатору идёт индивидуальная линия подачи и обратки. Коллектор располагают таким образом, чтобы до каждого радиатора расстояние было примерно одинаковым. Поэтому и выглядит она как "лучевая".
и самая дорогая в монтаже
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Настройка эффективной работы котла
В котлах установлены насосы которые установлены на одну максимальную скорость. Насосы с частотником стоят только в наших конденсатниках BAXI DUO-Tec MP.plehan писал(а):Добрый вечер.
У меня вопрос к представителям Бакси, на отопительных приборах установлены термостатические вентиля + термоголовка , как будет вести себя гидравлическая группа в котле , если заказчик собирается поддерживать мин. температуру ( имеется ли внутри котла полноценный перепускной клапан или частотный насос?).
2 На схеме указа доп. насос на обратке котла , котел со своей гидравл. группой + доп. насос это нормально для этой модели котла?.
Вячеслав Ю у Вас не лучевая , а двухтрубная тупиковая.А за вентиля Джиакомини только зеленка:))
А теплопотери чем рассчитывали ? Если санкомовской OZC , то тут большой вопрос . В версии 5.1 они используют нормы РФ и Украины , на мой вопрос ,насколько будут точны расчеты не ответили.
Во всех котлах есть байпасная перепускная линия - байпас не регулируется он выставлен с завода на определённое значение перепада давления.
По доп насосу - лучше конечно установить перемычку между подачей и обраткой.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Настройка эффективной работы котла
- но ее тоже нельзя просто так поставить . Мое личное мнение раз 2 этажа оптимально будет присутствие гидроразделителя.BAXI - ПФО писал(а):По доп насосу - лучше конечно установить перемычку между подачей и обраткой.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Настройка эффективной работы котла
Ну собственно это и имелось ввидуplehan писал(а):- но ее тоже нельзя просто так поставить . Мое личное мнение раз 2 этажа оптимально будет присутствие гидроразделителя.BAXI - ПФО писал(а):По доп насосу - лучше конечно установить перемычку между подачей и обраткой.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Настройка эффективной работы котла
Может сталкивались- как корректно увязать работу термоголовок с программируемым термостатом?И вообще это целесообразно?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Настройка эффективной работы котла
не сталкивался, да и есть ли смысл городить огород? по мне чем проще тем надёжнее...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Настройка эффективной работы котла
Спасибо участникам за отклик!
Расчётно по теплопотерям не требуется в холодную пятидневку более 65%.
Действительно, подозреваю, это самый экономичный вариант.
В котле имеется байпас, рассчитанный на перепад на насосе ~0,26 бар. Если термоклапаны зажмут все радиаторы и давление на насосе превысит эту величину теплоноситель пойдёт через этот клапан.
Ей именно... Аудитор OZC. Нормы выбирались максимально приближенные к моим (Алтай).
В любом случае, к теплорасчёту я отношусь +/- 20%. Непредусмотренные потери, неизбежны. Именно поэтому, все ОТ и СО в целом делалась с запасом +20%.
С этим сложно поспорить. Но современные мировые реалии требуют другого: экономичности.BAXI - ПФО писал(а):не сталкивался, да и есть ли смысл городить огород? по мне чем проще тем надёжнее...
Подозреваю, это расход теплоносителя.BAXI-Ural писал(а):Поясните только, что значит параметр "G", то я так и не допер
“PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%).BAXI-Ural писал(а):Оставьте как есть. Про PWR не понял, не знаю такого. F03 = 05, F17 = max.
Расчётно по теплопотерям не требуется в холодную пятидневку более 65%.
Бр.. F03=05 Это же "одноконтурный с внешним бойлером ГВС"BAXI-Ural писал(а):F03 = 05, F17 = max.
А температуру регулировать термостатическими вентилями...?BAXI-Ural писал(а):2.Надежнее перевести котел по работе в режиме регулирования по теплоносителю (AMBON=0, MODUL=0), выставить минимальные температуры...
Действительно, подозреваю, это самый экономичный вариант.
Позвольте предположить. Как раз при режиме AMBON=0, MODUL=0 (Ручная установка температуры воды на подаче. Никаких опросов комнатных термостатов...) термоклапаны будут изменять расход через радиаторы в соответствии с температурой в помещении.plehan писал(а):У меня вопрос к представителям Бакси, на отопительных приборах установлены термостатические вентиля + термоголовка , как будет вести себя гидравлическая группа в котле , если заказчик собирается поддерживать мин. температуру ( имеется ли внутри котла полноценный перепускной клапан или частотный насос?).
В котле имеется байпас, рассчитанный на перепад на насосе ~0,26 бар. Если термоклапаны зажмут все радиаторы и давление на насосе превысит эту величину теплоноситель пойдёт через этот клапан.
Это насос котла(!). Просто он вынесен, для своих целей...plehan писал(а):2 На схеме указа доп. насос на обратке котла
Я в терминологии, не очень, но, подозреваю, успел натаскаться у своего учителя-проектировщика (Инчин Владимир В.plehan писал(а):Вячеслав Ю у Вас не лучевая , а двухтрубная тупиковая.А за вентиля Джиакомини только зеленка:))
).plehan писал(а):А теплопотери чем рассчитывали ? Если санкомовской OZC , то тут большой вопрос . В версии 5.1 они используют нормы РФ и Украины , на мой вопрос ,насколько будут точны расчеты не ответили.
Ей именно... Аудитор OZC. Нормы выбирались максимально приближенные к моим (Алтай).
В любом случае, к теплорасчёту я отношусь +/- 20%. Непредусмотренные потери, неизбежны. Именно поэтому, все ОТ и СО в целом делалась с запасом +20%.
Попробую предположить (повторюсь). При работе только по температуре подачи, термостат котла (комнатный терморезистор) будет игнорироваться. При этом, температура в помещениях будет регулироваться головками.plehan писал(а):Может сталкивались- как корректно увязать работу термоголовок с программируемым термостатом?
-
- Забегающий
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 42
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Именно поэтому, я пришёл на форум профессионалов. Без хотя бы такой подготовки смысла писать особого нет... Почитал другие темы - от некоторых авторов в шоке...BAXI-Ural писал(а):Приятно видеть столь серьезный подход к делу!
Думаю, это невозможно, ибо нет обратной связи программируемого термостата (контроллера котла) и термоголовкой.plehan писал(а):Может сталкивались- как корректно увязать работу термоголовок с программируемым термостатом?И вообще это целесообразно?
Обратная связь термоголовки - это окружающая её температура и только. Увы.
И вопрос, если кто-нибудь знает. Встроенный насос имеет крышку с винтом, где обычно располагается регулятор скорости... Под ней он есть? Могу ли как то изменить скорость насоса (временная необходимость, запущен только 1 этаж)?
После регистрации отслеживать проще. Спасибо за участие!
Вячеслав Ю.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Настройка эффективной работы котла
На Вашем котле Luna стоит насос Grundfoss он односкоростной.
Если Вам попадётся котёл 4-го поколения где стоит насос WILO, то там действительно под крышкой есть регулятор скорости на 3 положения.
Кстати насчёт параметра F03=05 что Вас смущает? У Вас одноконтурный котёл и внешний бойлер....
Если Вам попадётся котёл 4-го поколения где стоит насос WILO, то там действительно под крышкой есть регулятор скорости на 3 положения.
Кстати насчёт параметра F03=05 что Вас смущает? У Вас одноконтурный котёл и внешний бойлер....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Я тоже подозревал, но, блин, в каких единицах? как не крутил, при дельте в 20С не сходится с моим рассчетомГость писал(а):BAXI-Ural писал(а):
Поясните только, что значит параметр "G", то я так и не допер
Подозреваю, это расход теплоносителя.
Это информационный параметр, вы на него не можете влиять...Гость писал(а):“PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%).
Гидрострелка - эт хорошо, но и родного насоса "за глаза" (если расчет верен!)...plehan писал(а):Мое личное мнение раз 2 этажа оптимально будет присутствие гидроразделителя.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 42
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Прошу прощения, это я, что-то затупил...BAXI - ПФО писал(а): Кстати насчёт параметра F03=05 что Вас смущает?
Это массовый расход - измеряется в кг/сек.BAXI-Ural писал(а):Я тоже подозревал, но, блин, в каких единицах?
----------
Прошу ещё раз подробнее пояснить принцип работы на моей системе (с термостатическими головками) при:
Инструкция:
AMBON=1, MODUL=1 - Настройка температуры с помощью датчика температуры помещения. Модуляция температуры подачи.
AMBON=0, MODUL=1 - С датчиком наружной температуры: работа по константе K REG с выбором соответствующей кривой. Без датчика наружной температуры: Вычисляется установка температуры подачи.
AMBON=0, MODUL=0 - Ручная установка температуры воды на подаче.
AMBON=1, MODUL=0 - Ручная установка температуры подачи с датчика температуры помещения. Температура подачи постоянна и равна температуре установки.
Попробую пояснить, как я это понимаю, а Вы проверьте пожалуйста:AMBON=1, MODUL=1 - Настройка температуры с помощью датчика температуры помещения. Модуляция температуры подачи.
AMBON=0, MODUL=1 - С датчиком наружной температуры: работа по константе K REG с выбором соответствующей кривой. Без датчика наружной температуры: Вычисляется установка температуры подачи.
AMBON=0, MODUL=0 - Ручная установка температуры воды на подаче.
AMBON=1, MODUL=0 - Ручная установка температуры подачи с датчика температуры помещения. Температура подачи постоянна и равна температуре установки.
1. Котёл с учётом датчика температуры помещения в выносной панели включается и выключается. Мощность котла модулируется с учётом множества факторов (темп. нар. воздуха, заданных поправочных коэффициентов, кривой остывания теплоносителя и др...). Вроде бы всё понятно, если "множество факторов" другое, или более влиятельное, прошу указать.
2. С датчиком нар. тем-ры котёл формирует Т подачи в соответствии с кривой "К-рег" мануала. Без датчика нар. тем-ры котёл формирует Т подачи из параметра "CH SL". Модуляция в любом случае активна, и задаётся принимая во внимание косвенные факторы.. Всё бы ничего, но на основании каких данных котёл выключается? Какие факторы влияют на модуляцию?
3. Т подачи формируется параметром "CH SL". Модуляция 100% Т подачи постоянна, но когда котёл выключается?
4. Температура подачи задаётся с панели в градусах Цельсия. Модуляция 100%. Из-за того, что AMBON=1, котёл выключается по датчику температуры с панели управления.
Всё же участник plehan прав, сформулировав свой вопрос.
А я переформулирую: термостатические головки при этом постоянно запирают/открывают подачу в радиаторы и живут своей жизнью, не зависимо, что происходит с котлом. При этом, интенсивность остывания теплоносителя может постоянно меняться, и котлу вряд ли удастся спрогнозировать следующий такт.
Жаль, что котёл не имеет настройки: "Наличие/отсутствие термоголовок".
Жаль, что котёл не имеет настройки: "Включение при температуре помещения: ХХ. При этом, температура помещения задаётся стандартной настройкой панели". Чтобы пользователь смог сам, зная характеристики помещения и прогнозы погоды, инертность системы формировать такты котла
Спасибо за поддержку!
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
-
- Забегающий
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 окт 2014, 07:21
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 42
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
Зашёл в тупик. Прошу специалистов Baxi подсказать.
Какие необходимы настройки котла при условии наличия на всех радиаторах термостатических головок и уличного термостата (панель на стене)?
При AMBON=1, MODUL=1 и установке на всех радиаторах клапанами 20 градусов, а на панели 25 градусов котёл просто будет постоянно выключаться по перегреву (по сути аварийная остановка).
Спасибо, надеюсь на помощь!
Какие необходимы настройки котла при условии наличия на всех радиаторах термостатических головок и уличного термостата (панель на стене)?
При AMBON=1, MODUL=1 и установке на всех радиаторах клапанами 20 градусов, а на панели 25 градусов котёл просто будет постоянно выключаться по перегреву (по сути аварийная остановка).
Спасибо, надеюсь на помощь!
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Настройка эффективной работы котла
А зачем:
Коль у вас везде термоголовки то делайте так:
- головки термостатов в комнате, где установлена панель, и в самой холодной комнате открыть на максимум
- подобрать на панели температуру, чтоб хватало для самой холодной комнаты
- через неделю записываете K REG, BUILD, выставляете AMBON=0
- дальше регулируетесь термоголовками
???slva2000 писал(а):установке на всех радиаторах клапанами 20 градусов, а на панели 25 градусов
Коль у вас везде термоголовки то делайте так:
- головки термостатов в комнате, где установлена панель, и в самой холодной комнате открыть на максимум
- подобрать на панели температуру, чтоб хватало для самой холодной комнаты
- через неделю записываете K REG, BUILD, выставляете AMBON=0
- дальше регулируетесь термоголовками
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-