Встал котел. Ошибка E03.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Николай Алекс

Встал котел. Ошибка E03.

Сообщение Николай Алекс »

Температура в доме 3 градуса. Все замерзает....
Котел Baxi луна три комфорт. 24. Срок службы - 2 года.
916136557 - Николай.
Приехал сегодня после недельного отствия - котел стоит...
Думал что обмерзла труба - всю ее разобрал, ничего не нашел...
Раз 10 пытался перезапустить- не получалось.
Потом после перезакргрузки через выключения- ожил.
Но работает странно- температура тепллоносителя выдается около 20-25 градусов - не выше.
Ждал 2 час- может что то измениться - не изменилось. А на улице зима...
Пришлось уехать - завтра утром посмотрю - батареи чуть чуть тепленькие.
Включается грелка, назревает секунд 30 и выключается ..

Что может быть?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Встал котел. Ошибка E03.

Сообщение BAXI - Volga »

Котёл вышел в режим антизаморозки, нужно прогреть датчик температуры отопления.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Встал котел. Ошибка E03.

Сообщение BAXI-Ural »

Поставить перемычку дополнительного (комнатного термостата), установить параметр F10 = 02
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e03, котел luna 3 comfort 1.240i
    bsmm2014 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3344 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    4514 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    7064 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7529 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    221 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя