Добрый день.
Котел Slim 1.620 IN. Сразу после котла до запорных кранов поставлен насос рециркуляции (подмеса), который должен включаться при понижении температуры на возврате в котел ниже определенной уставки.
1. Нужен ли насос? В документации на котел не могу найти информации по максимальной разности температуры на подачи из котла и возврате в котел или информации по минимальной температуре на возврате в котел.
2. Имеется ли возможность подключить данный насос к автоматике котла?
Насос рециркуляции для Slim In
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Насос рециркуляции для Slim In
Оригинальное решение с насосом... Обычно, если и заморачиваются температурой обратки, то ставят трехходовой термостатический клапан просто. А вообще, в паспорте по этому вопросу ни слова, но бытует народное поверье, что температура обратки (долговременная, а не просто во время разогрева) котла с чугунным теплообменником должна быть выше 45-ти градусов... НО, ниже она будет только в том случае, если котел используется в низкотемпературной системе отопления. А ставить туда такой котел, заранее зная, что она низкотемпературная, не есть правильно... Так что...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Насос рециркуляции для Slim In
Насос к автоматике котла подключить нельзяOld Zo писал(а): Добрый день.
Котел Slim 1.620 IN. Сразу после котла до запорных кранов поставлен насос рециркуляции (подмеса), который должен включаться при понижении температуры на возврате в котел ниже определенной уставки.
1. Нужен ли насос? В документации на котел не могу найти информации по максимальной разности температуры на подачи из котла и возврате в котел или информации по минимальной температуре на возврате в котел.
2. Имеется ли возможность подключить данный насос к автоматике котла?
Разница между подачей и обраткой на чугунном котле не должна быть больше 30 гр. Правильно работающая система отопления рассчитывается на дельту 15-20 гр
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-