при включении ГВС горелка горит 8сек. и выключается
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 май 2016, 10:51
- Мой котел: baxi eco 3 compact
при включении ГВС горелка горит 8сек. и выключается
котёл baxi eco 3 compact 24 fi в эксплуатации 5 лет. Сегодня вылез глюк,при включении горячей воды горелка выключается. 8сек. горит 14сек. нет и так постоянно,в режиме зима-лето не имеет значения. Подскажите, в чем причина???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
при включении ГВС горелка горит 8сек. и выключается
для начала проверить датчик протока
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
при включении ГВС горелка горит 8сек. и выключается
Напишите, пожалуста, попонятнее... 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-