Первое сообщение
Всем доброго времени суток!
Аппарат BAXI SLIM 2.300I
Имеем следующую проблему…
Котел стоит в положении летнего режима, спустя n-количество времени может самопроизвольно включить нагрев батарей во всем доме, судя по температуре около 60 градусов. Переключатель температуры отопления выставлен в полный 0, нагрев водоснабжения на уровне Comfort. Проблема началась около месяца назад. Никаких термостатов комнатных и выносных датчиков не стоит.
Очень надеюсь на знаниях всей делегации форумчан и...
Последнее сообщение
Здравствуйте. Была такая же ситуация. Оказалось, что подключен еще один насос, дополнительный. Насос управлялся комнатным термостатом, который кто то выкрутил на максимум. В итоге, этот внешний насос гонял горячую воду, которую котел готовил для ГВС. Термостат выкрутили на минимум и проблема ушла. Недавно купил новый беспроводной термостат, который позволил подключить к себе как сам котел, так и этот внешний насос. Теперь насос включается только вместе с отоплением.