Уважаемые специалисты
на котле mainfour 240f на четвертом году эксплуатации потек теплообменник.
Признаки протечки уже были заметны на втором году при обслуживании. Этим летом начало раз в неделю падать давление в системе, при обслуживании открылось следующее
вид сверху
вид снизу
теплообменник поменял, но теперь хочется понять
1. это нормально раз в четыре года менять теплообменник?
2 такое впечатление что протекает по шву, что может быть причиной?
3. можно ли запаять?
протек теплообменник -диагноз по фотографии
-
Ikuzmin
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 20:03
- Мой котел: baxi mainfour 240f
протек теплообменник -диагноз по фотографии
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 660
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 102 раза
- Возраст: 38
протек теплообменник -диагноз по фотографии
Теплообменник пободной конструкции прочистить невозможно. Трубки - параллельные, а не зависимая змейка. Бестолковое занятие.bullet0823 писал(а): почистить
Место припоя со временем снова даст течь. На практике хватает на полгода.bullet0823 писал(а): запаять
По факту при распиле увидите забитые наглухо отверстия, потому пламя и сжигает его что теплосъем водой отсутствует.
Telegram : Oleg9040