Eco-5 Compact E42

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

Здравствуйте. Котел Eco-5 Compact. Теплоком. Газ 170/130. Заземление от газовой трубы. Выскакивает периодически ошибка E42. Что делать? Поможет ли штыревое заземление?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): Заземление от газовой трубы
Улыбнуло. На газовые трубы газовщики специально потенциал заводят для защиты от коррозии. А народ ставит изолирующие вставки на свою трубу перед котлом из-за этого. А вы "заземление"... :D

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

Большой потенциал заводят?) У меня 1В

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): У меня 1В
И вы решили на него заземлиться... :D Раз он есть хоть какой-то, значит "землей" там и не пахнет...

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

не, меня на ремонт вызвали)

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): не, меня на ремонт вызвали)
Тогда требуйте от хозяина наличия нормального заземления в месте установки котла, чтобы он работал.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

BAXI-Ural писал(а):
bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Сделать tn-c-s, потом поменять плату, вентилятор. Такая последовательность?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Сделать tn-c-s, потом поменять плату, вентилятор. Такая последовательность?
Нет... сначала почитать руководство... ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

диафрагму проверить?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

Теплее... но с электрикой тоже разобраться...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник Baxi Eco 5 Compact 24F
    sakhar » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    5181 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    3621 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    726 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    686 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей