Загорается и сразу тухнет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
beh_older
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:36
Мой котел: BAXI FOURTECH

Загорается и сразу тухнет

Сообщение beh_older »

Здравствуйте!
Возникла внезапно такая проблема - не горит горелка непрерывно в течение необходимого времени. Что на ГВС что на ОС. Загорается и сразу тухнет. Иногда не сразу, иногда даже какое-то время погорит и потухнет, сразу же зажигает по-новой, но чаще сразу, около секунды. Так и щелкает все время. Никаких ошибок не выдает. Что посоветуете проверить в первую очередь ?
Чем чревата для котла дальнейшая эксплуатация в таком режиме ?
Котел - BAXI FOURTECH 24 F
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Загорается и сразу тухнет

Сообщение Bahus »

Опять что ли вентилятор и система газообмена?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
beh_older
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:36
Мой котел: BAXI FOURTECH

Загорается и сразу тухнет

Сообщение beh_older »

Вентилятор турбины начинает свою работу, когда температура носителя опускается ниже пороговой и выключается только после достижения порогового максимума, да и то через некоторое. Как и положено. По крайней мере на слух. Т.е. он маслает непрерывно в течение всего времени пока котел пытается нагреть воду такими короткими пыхами, то есть в основном он вообще маслает непрерывно и почти никогда не выключается :( Наверное, дело не в нем ... На каком-то форуме решить подобную проблему помогла замена конденсатора С6, к-й возле VIPer-а. Я это сделал, мне не помогло - ничего не изменилось :(

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Насчет системы газообмена - не знаю ... :unknown: Разве это не должно было привести к ошибке ?

Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да, за секунду перед тем, как потухнуть, раздается тихий щелчок, вроде как реле сработало ...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Загорается и сразу тухнет

Сообщение Bahus »

Ну вот о чем и речь. Щелкает скорее всего реле контроля тяги. Теряет кратковременно необходимое давление разрежения. Либо вентилятор уже с натугой крутит, либо Вентури забилась и не дает необходимой скорости потока. Ну либо само реле.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
beh_older
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:36
Мой котел: BAXI FOURTECH

Загорается и сразу тухнет

Сообщение beh_older »

Наверное, корректная дальнейшая постановка вопроса сводится к двум пунктам :)
1) Есть смысл самостоятельно разбираться (разбирать чистить дымоход етц.) ?
2) (главный) Чем чревата такая работа котла в течение пары дней, пока закончатся выходные, и выйдут на работу сервисники? Или лучше отключить его к чертовой матери и затопить печь ? :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    761 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Тухнет фитиль
    My_mhs@mail.ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Starik