Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Саня Смоленск
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 36

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Сообщение Саня Смоленск »

Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
#61

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

RADAR писал(а):... в розетке котла соедините ноль с защитным(заземляющим) контактом...проверьте как работает котел - появится ли ошибка Е35...если нет - значит осознаём, что нужен либо жф, либо заземление...
Вооот , вот теперь понял. Это я хоть сейчас сделаю. Правда у меня не вилка/розетка а автоматы, но это мелочи.
Остальное еще обдумаю и позже сюда отпишусь/добалюсь.
С ув.Игорь
#62

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение 4min »

RADAR писал(а):недавно купил новый жф - там кроме трансформатора ничего нет..
Станислав, ты это серьезно? А за, что тогда дерут 4000 рублей.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#63

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

не знаю...за лень наверно...можно из обычного стабилизатора ресанты переделать :D
#64

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

RADAR писал(а):... и прямиком все три провода на розетку котла ...и всё!..
И в это вьехал!!! Этим я займусь в субботу.
Спасибо, дай Бог здоровья за терпение и отзывчивость.
С ув.Игорь
#65

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Еще вопрос
RADAR писал(а):... неплохо бы к этой точке подключить и вводную трубу холодной воды..так сказать система уравнивания потенциалов будет...
Именно с точки в шкафу ввода отдельным проводом брать? Или можно с того же провода который пойдет на котел и взять на другом его конце - с автомата подключения котла? Подводящая труба - полипропилен от насосной станции собственной скважины. Но найду куда присоединить если надо.
RADAR писал(а):... в розетке котла соедините ноль с защитным(заземляющим) контактом...проверьте как работает котел - появится ли ошибка Е35...если нет - значит осознаём, что нужен либо жф, либо заземление...
Это сделал. Провод с моего самодельного заземления надо было отсоединить или нет от желто-зеленого с котла?
С ув.Игорь
#66

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Ну всё, получаса не прошло, как опять Е35. Нулевой с замляным соединены в одной клемме "автомата".
Последний раз редактировалось хаос 21 июн 2013, 06:32, всего редактировалось 1 раз.
С ув.Игорь
#67

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

хаос писал(а): Именно с точки в шкафу ввода отдельным проводом брать? Или можно с того же провода который пойдет на котел и взять на другом его конце - с автомата подключения котла? Подводящая труба - полипропилен от насосной станции собственной скважины. Но найду куда присоединить если надо.

Это сделал. Провод с моего самодельного заземления надо было отсоединить или нет от желто-зеленого с котла?
1 - с заземлителем..но полипроп не стоит землить..
2 - заземление самодельное отсоединить при этом для безопасности...!!!
#68

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

хаос писал(а):Ну всё, получаса не прошло, как опять Е35. Нулевой с замляным соединены в одной клемме "автомата". Пошел за "антидепрессантом" пока 21.00 не стукнуло.
значит и жф не спасет... GF - Ground Free - свободный от земли.. :) о :) с юбилейным себя сообщением :mrgreen: ..
#69

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

RADAR писал(а):...значит и жф не спасет...
И что теперь делать? Замена платы поможет? Или искать котел менее капризный? В Перечень технически сложных товаров вроде не входит, можно попробовать вернуть пока гарантия не закончилась.
С ув.Игорь
#70

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а):Установлено что, Е35 вот так вот неожиданно возникает на платах Хонивел немецкого производства при импульсных помехах в сети. Нормальное заземление и GF-стабилизаторы не всегда спасают ситуацию.

Немцы все сделали "по стандарту" и у себя ошибок не обнаружили. Наивные! :mrgreen: - не понимают, что в России стандарты существуют не для исполнения...

Итальянцы слепили более удачную конструкцию (они к нам в плане безалаберности ближе :D ), поэтому Бертелли показали себя лучше...

В настоящее время поставки немецких плат прекращены до усовершенствования конструкции.

А Хонивеловские платы менять по гарантии на Бертелли. Это я почти официально это заявляю... :|
#71
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение BAXI-Ural »

хаос писал(а):В Перечень технически сложных товаров вроде не входит, можно попробовать вернуть пока гарантия не закончилась.
А на каком основании? Плата то исправна!
Представьте ситуацию. Занесла Вас нелегкая в какую нибудь привокзальную столовку, а там... ложки не мытые и т.п. И прошиб Вас после этого понос :mrgreen:
И кто виноват: Вы со своим "нежным" желудком (другие то жрут и нечё) или повар, который руки не моет?
Да, компания BAXI признает, что оказалась плата слабовата, для того, что Вы ей, как владелец объекта, "скармливаете". Даже готовы "лечить" котел за свой счет, но розетка то с "корявым" электричеством Ваша...
Е35 возникает из-за высокочастотной высоковольтной помехи, гуляющей по сети. И правильное заземление, гальваноразвязка не могут её задавить окончательно. Меняйте плату...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#72
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

хаос писал(а):И что теперь делать? Замена платы поможет? Или искать котел менее капризный? В Перечень технически сложных товаров вроде не входит, можно попробовать вернуть пока гарантия не закончилась.
Ошибочное утверждение. Любое газовое оборудование в исправном состоянии не подлежит возврату и обмену.
Артикулы Ваших плат:
710749600 - Honeywell (у нее сейчас артикул сменился. может быть 710825300)
5702450 - Bertelli
Сервисники по идее должны навстречу пойти и по гарантии Ханивелку на Бертелли поменять..

OFFTOP. Ну Вы, Ярослав, и горазды ассоциации выдумывать :D
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#73

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Всё понял, всех услышал. BAXI-Ural не ругайтесь, понимаю, что уже надоел всем своими метаниями. Потерпите пож-ста еще чуть-чуть. Начну теребить Райгазовцев насчет обмена. Или можно самому отправить ее для замены? К примеру если снимет ее специалист того же Райгаза, а отправлю я почтой? Или как обычно правильно происходит эта процедура? И кстати ЖФ заказывать для новой платы или бесполезно?
Всем спасибо.
С ув.Игорь
#74

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

хаос писал(а):Всё понял, всех услышал. BAXI-Ural не ругайтесь, понимаю, что уже надоел всем своими метаниями. Потерпите пож-ста еще чуть-чуть. Начну теребить Райгазовцев насчет обмена. Или можно самому отправить ее для замены? К примеру если снимет ее специалист того же Райгаза, а отправлю я почтой? Или как обычно правильно происходит эта процедура? И кстати ЖФ заказывать для новой платы или бесполезно?
Всем спасибо.
заказывать, если не будете делать заземление...там уже будет Е01 мозги крутить без него.. :D по замене -
Вологодская
область Вологда Вологдагаз (8172) 27-09-35,
27-33-03 ул. Саммера, 4а
Вологодская
область Вологда Сантехмонтаж-плюс (8172) 53-36-01;
53-36-41 ул. Возрождения, 72
Вологодская
область Вологда Вологдаоблгаз (8172) 24-13-22 ул. Саммера, 4а
Вологодская
область Вологда Грязовецрайгаз (81755 ) 2-17-15 ул. Комсомольская, 62
Вологодская
область Сокол Газпромрегионгаз
(филиал) (81733) 3-14-83 ул. Добролюбова, 14
Вологодская
область Череповец ГазСервис (8202) 63-83-83 ул.М.Горького, 24
Вологодская
область Череповец МонтажГазСервис (8202) 50-52-52;
51-00-11 пр. Победы, 58
Вологодская
область Череповец Череповецгаз (8202) 57-03-44 пр. Луначарского, 28
#75

Alex55
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 19:23

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Alex55 »

Здравствуйте! Поиск в Интернете по ошибке E35 выдал такую информацию (см. ниже). Как Ваше мнение об этом?
Внимание сервисным центрам!
Специалисты Baxi определили причину неисправности по коду ошибки Е35 - паразитное пламя.

Оказалось, что указанная ошибка непериодического действия, т.е. случайная, связана с некачественным элементом, расположенном на плате управления, изготовленной в определенный период времени на заводе в Германии.
Уважаемые партнёры!

В последнее время мы получили большое количество обращений по ошибке E35, появляющейся на котлах Mainfour / Ecofour / Fourtech/QuasarD/PulsarD, использующих одинаковую электронную платформу.
Причиной возникновения данной ошибки является некачественный компонент на электронной плате Honeywell, произведённой на фабрике в Германии.
Речь идёт о платах, произведённых в период с 28-й недели 2012 до 48-й недели 2012 года.
Компания Honeywell имеет производство в Германии и в Чешской республике. Фабрика, на которой использовался некачественный компонент, находится в Германии, а в Чехии этой проблемы не было.
В приложении находится техническая информация, как определить разницу между платами.

Исследуя в лаборатории появление ошибки E35, мы обнаружили её появление в случаях, когда напряжение в сети было завышенным на длительной период (= или выше 250 В), в установках с плохим или отсутствующим заземлением и с потенциалом на нейтральной жиле кабеля питания.

Напоминаем, что платы производства Бертелли с кодом 5702450/5702460 не имеют данной проблемы и могут использоваться для замены, также, как и платы, произведённые в Чешской республике.
#76

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Alex55, здравствуйте. Можно ссылку на первоисточник?
Последний раз редактировалось хаос 22 июн 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
С ув.Игорь
#77
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

1. Откуда такая информация?
2. Упоминается приложение - можно увидеть?
3. Представители - прокомментируете?
4. На всякий случай, Хаос, можете проверить попадает ли Ваш котел в указанные даты выпуска. Серийный номер (9 цифр, либо буква и 8 цифр) должен начинаться не ранее 1228 (первые 2 цифры год, вторые - неделя). Понятно, что время выпуска платы не относится никак к времени выпуска котла, поэтому "Не ранее"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#78

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

123256084 - мой номер котла. Я в списке "счастливчиков".
С ув.Игорь
#79
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

хаос писал(а):123256084 - мой номер котла. Я в списке "счастливчиков".
Не факт. Сначала будем посмотреть на приложение, о котором упоминалось (у меня нет информации как отличить по серийнику завод изготовитель платы).
Ну и подождем официального ответа от Представительства по данной инфе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#80

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Мне вот, что удалось найти поиском. Если прилипнет ссылка на др. форум: http://www.ccproject.com.ua/forum/viewt ... f=9&t=3931

Не вижу там кнопку "регистрация", видимо мой IP им не нравится...
Последний раз редактировалось хаос 22 июн 2013, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
С ув.Игорь
#81
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

Как-то не совсем понял про неисправный элемент. Причем здесь рядовой 275-й варистор (обозванный конденсатором) и ошибки по пламени. Варистор вообще на высоковольтной части стоит.
Разве, чтобы отличить косячную плату от исправной. Так это и по этикеткам наглядно продемонстрировано.
Для Представителей.
Я так понял, данное письмо рассылал Бондаренко. Если таковое у Вас отсутствует - свяжитесь кто-нибудь с Дмитрием - пусть пришлет. Ну а Вы уж по сервисам раскидаете....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#82

Alex55
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 19:23

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Alex55 »

Уважаемый Bahus!
Так у Вас есть оригинал сообщения? У меня в тексте только компонент упоминается и ни слова про конденсатор. И приложение есть? Как расшифровать дату выпуска платы?
#83
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

Я отталкивался от фотографий по этой ссылке:
хаос писал(а):Мне вот, что удалось найти поиском. Если прилипнет ссылка на др. форум: http://www.ccproject.com.ua/forum/viewt ... f=9&t=3931
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#84

Alex55
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 19:23

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Alex55 »

Прошел по ссылке - 1247 на наклейке - это 47 неделя 2012 года. Очень похоже!
#85

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Распечатал всё, что написано в ссылке из моего пред. поста. Отвез распечатку в Райгаз. Они связались с Вологдаоблгазом и, о чудо, получили "добро" на гарантийную замену. Плата в Вологде оказалась вналичии. Совпало так, что у меня на вторник (вчера) намечалась поездка в Вологду по делам личного плана. Плату новую забрал. Теплоком ЖФ купил. Сегодня все смонтировали и заменили. Сижу дома, как в бане (за окном +28), тестирую. Час отработал нормально. Может кажется, может самовнушение, но котел стал работать тише, ровнее. Даже сервисники сказали, что розжиг пламени стал плавнее происходить. Буду наблюдать, жаль похолодания не обещают...
Коробка с новой платой, номер вроде правильный:
Вложения
DSC04681.JPG
С ув.Игорь
#86

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5953
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение RADAR »

ну хоть у кого-то чудо случилось :) ...хотя для бакси это нормально.. :)
#87

хаос
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 07:54
Откуда: Вологодская обл., г. Бабаево
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 50

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение хаос »

Т3РЧЛП, чтоб не сглазить, хорошо бы и дальше все было хорошо. А то я в Райгазе уже как родной стал за эти дни. Впрочем и здесь всем порядочно надоел наверное.
С ув.Игорь
#88
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Bahus »

хаос писал(а):Т3РЧЛП, чтоб не сглазить, хорошо бы и дальше все было хорошо. А то я в Райгазе уже как родной стал за эти дни. Впрочем и здесь всем порядочно надоел наверное.
Дай Бог, все нормально будет...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#89

Teploteh
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 21:33

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Teploteh »

RADAR писал(а):на спагетти уже Бертелли пустить! :)
Не надо Bertelli на спагетти, они по-любому лучше чем Honeywell.
#90

Teploteh
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 21:33

Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four

Сообщение Teploteh »

Alex55 писал(а):Исследуя в лаборатории появление ошибки E35, мы обнаружили её появление в случаях, когда напряжение в сети было завышенным на длительной период (= или выше 250 В), в установках с плохим или отсутствующим заземлением и с потенциалом на нейтральной жиле кабеля питания.
Все верно, есть даже фотографии какие платы хорошие, а какие нет. Вот в чем ирония, накосячил завод в Германии, вот оно немецкое качество! :D
#91
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    2067 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1375 Просмотры
    Последнее сообщение mikovs
  • MAIN 5 Ошибки Е40,41, Е65
    Baltika74 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
    Shnyak » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    575 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
    Alex_Kovy » » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    754 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя