Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
Здравствуйте все!. Подскажите пожалуйста какая автоматика нужна для управления каскадом,ГВС и 7ю смесительными контурами. Имеются два котла НТ 1000.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
Да написать вам перечень несложно, но как вы будете все это монтировать и настраивать, если даже не знаете, что вам надо?
QAZ 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 Код: KHG71407901-
QAD 21- Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47 Код: KHG71407881- - 9 шт...
Датчик уличной температуры (QAC 34), HT Код: 7104873--
RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад POWER HT Код: KHG71407821-
RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров LUNA HT и POWER HT Код: KHG71407811-
QAZ 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 Код: KHG71407901-
QAD 21- Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47 Код: KHG71407881- - 9 шт...
Датчик уличной температуры (QAC 34), HT Код: 7104873--
RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад POWER HT Код: KHG71407821-
RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров LUNA HT и POWER HT Код: KHG71407811-
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
Я изучаю вопрос....пришлось столкнуться с этим и надо сделать....ищу варианты на родном оборудовании или может на стороннем? А rva46 я так понимаю надо на каждый контур?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
да правильно, RVA46 управляет одним смесительным контуром
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
А для конфигурирования требуется отдельное оборудование?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да и ещё ...интерфейсы OCI не потребуются?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да и ещё ...интерфейсы OCI не потребуются?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
для конфигурирования ничего дополнительно не нужно
интерфейсы потребуются OCI420
в нашем генеральном каталоге есть готовая схема на стр 150
интерфейсы потребуются OCI420
в нашем генеральном каталоге есть готовая схема на стр 150
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
А в каком разделе скачать нужный каталог? Я посмотрел на сайте там очень много чего можно скачать.Спасибо вам за помощь!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi power HT 1.1000 подбор автоматики
Спасибо большое.картина более-менее ясна. А rva46 можно использовать без комнатного термостата ? Чтоб по шине шла температура улицы и контура регулировали по уличному датчику.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 1626 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 599 Просмотры
-
Последнее сообщение Zodchiy
-
- 3 Ответы
- 207 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 1534 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 7 Ответы
- 517 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость