Добрый день!
Котел Duotec MP 1.35.
Коаксиальный дымоход на кровлю здания.
На кровлю выходит шахта с крышкой.
У Бакси для этого котла есть 2 типа выхода: такой https://shop.baxi.ru/products/vertik-na ... hg71409351
и антиобледилительный: https://shop.baxi.ru/products/nakonechn ... ug71413591
Заказчик хочет, чтобы часть дымохода над крышкой шахтой была минимальна. Будет ли работать если выхлопную часть дымохода расположить над крышкой, воздухозаборную часть под крышкой в районе решетки?
Примерно так:
синим обозначена крышка,
оранжевым - решетка
зеленым - сама шахта
Выход коаксиального дымохода через шахту
-