Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Gesha
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 13:45
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение Gesha »

Здравствуйте! есть "baxi luna 3" и к нему подключен по цифровой шине OpenTherm "Baxi connect+".
Проработало 4 месяца без замечаний. в последнюю неделю начала появляться авария адаптера цифровой шины на Baxi connect+ и на котле ошибка Е31. через несколько часов авария и ошибка пропадают и котел начинает нормально работать, затем опять падает в аварию на Baxi connect+ и ошибку на котле.
максимальная температура теплоносителя - 70 градусов.
кабель от котла к Baxi connect+ менял.
подскажите куда рыть?
Вложения
Ошибка.png
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение tsv63 »

Gesha писал(а): 30 янв 2023, 14:01 в последнюю неделю начала появляться авария адаптера цифровой шины на Baxi connect+ и на котле ошибка Е31
Вспоминай:
1. что нового появилось в доме из питаемого электричеством или меняемого, к примеру лампочки (не накаливания).
2. соблюдены ли требования к проводам (их монтажу) для коммутации цифровой шины.
1 и 2 могут быть взаимоувязаны.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Gesha
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 13:45
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение Gesha »

нового в доме не появлялось. котел и Baxi connect+ подключены через ИБП Энергия Про.
а какой кабель должен быть?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение tsv63 »

Gesha писал(а): 31 янв 2023, 07:46 нового в доме не появлялось. котел и Baxi connect+ подключены через ИБП Энергия Про.
В чудеса не верю!
Gesha писал(а): 31 янв 2023, 07:46 а какой кабель должен быть?
Вопрос должен быть задан производителям connect+.
Инфа из первоисточника:
3.1 Medium Definition- Characteristics of the Transmission Line
Number of Wires : 2
Wiring type : untwisted pair *
Maximum line length : 50 metres
Maximum cable resistance : 2 * 5 Ohms
Polarity of connections : Polarity-free, i.e. interchangeable.
* In electrically noisy environments it may be necessary to use twisted pair or screened cable.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение Starik »

В розетках фиксация проводов ослабла, проверить, подтянуть, особенно актуально в сильно нагруженных, т.е. не только та, где котел включен.

Дмитрий Кенора
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 апр 2023, 08:01
Откуда: г Москва
Мой котел: Baxi Luna 3

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение Дмитрий Кенора »

Добрый день.
У меня такая же проблема, началась в марте. Смотрю, что у вас с января.
А вам удалось решить ее? Что в итоге сделали?

cabanito
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 09:01
Откуда: moscow
Мой котел: baxi eco four 1.24F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi connect+ и Ошибка E31 на котле

Сообщение cabanito »

То же самое началось после трёх сезонов нормальной работы. Кто-нибудь решил проблему, интересно?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3252 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1173 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5186 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    4218 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя