Здравствуйте.
Одноконтурник работает от Zont Connect.
Когда Zont подаёт запрос на нагрев бойлера и после нагрева бойлера не подаёт запрос тепла в контур отопления, котёл сам почему-то сам включает циркуляцию в контуре отопления. Помогает установка на Zont режима ЛЕТО, которая видимо отключает контур отопления и не даёт котлу переключаться на контур отопления. Заранее скажу, что перемычка на силовой колодке убрана.
Поддержка ZONT предлагает сбросить настройки котла в заводские. Только вот в инструкции нет сброса. Есть только первый запуск и я подозреваю, что он не скидывает настройки котла.
Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
Что не так? Алгоритм верный.
В режиме "Зима", даже если нет запроса на нагрев теплоносителя, и не включена работа по комнатному датчику - насос работает постоянно. Если включена работа по датчику помещения - после нагрева теплоносителя и останова горелки - выбег насоса 3 минуты (ну или если есть функция настройки времени выбега, то столько, сколько там установлено).
В режиме "Лето" насос включается по запросу на нагрев воды в БКН и всё.
Ну я не упоминаю встроенных функций антизакисания, когда котёл периодически включает насос и трёхход. Это отдельная история.
В режиме "Зима", даже если нет запроса на нагрев теплоносителя, и не включена работа по комнатному датчику - насос работает постоянно. Если включена работа по датчику помещения - после нагрева теплоносителя и останова горелки - выбег насоса 3 минуты (ну или если есть функция настройки времени выбега, то столько, сколько там установлено).
В режиме "Лето" насос включается по запросу на нагрев воды в БКН и всё.
Ну я не упоминаю встроенных функций антизакисания, когда котёл периодически включает насос и трёхход. Это отдельная история.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
- Откуда: Старый Оскол
- Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24
Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
Котёл в режиме зима, но управляется по Open Therm от ZONTа, к которому подключён датчик в помещении. Соответственно, котёл сам без запроса от ZONT не должен включать контуры. Однако почему-то включает.
А ещё в котле есть параметр P20 - пост циркуляция ГВС (по умолчанию 30 сек), который при любом значения от 0 до 255 не меняет фактическое время циркуляции. Это тоже странно.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Есть все-таки брос к заводским настройкам или нет?
А ещё в котле есть параметр P20 - пост циркуляция ГВС (по умолчанию 30 сек), который при любом значения от 0 до 255 не меняет фактическое время циркуляции. Это тоже странно.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Есть все-таки брос к заводским настройкам или нет?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
Это тебе так хочется, а вот конструктив в котел совершенно другой заложен.
Надо понимать, что зонт сильно мешает изменять настройки котла, а значит, это не "котловая" странность.
На всякий случай: если вдруг решишь Зонт отключить от котла, внимательно изучи как это правильно сделать, чтобы котел не угробить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
Котёл не угробишь, но правильную последовательность действий нужно соблюсти.
И да, для начала неплохо отключить Зонт и посмотреть как изменится работа (перемычку М1 нужно на место будет поставить на время). Дело в том, что у обоих устройств есть настройки, которые частично перекрывают друг друга. А в данном случае Зонт Мастером выступает.
И да, для начала неплохо отключить Зонт и посмотреть как изменится работа (перемычку М1 нужно на место будет поставить на время). Дело в том, что у обоих устройств есть настройки, которые частично перекрывают друг друга. А в данном случае Зонт Мастером выступает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость