Найдено 13 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 06 фев 2018, 13:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
defan , если откажетесь от контура приготовления ГВС, то можно. Выше все описано, включая настройки. У меня такой же, но одноконтурник, правда комплект трехходового зачертыхался искать - везде, где якобы есть, только под заказ и цена не скромная. Получил его на руки, покрутил и понял, что можно был...
- 06 фев 2018, 17:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
defan , трехходовые есть для подмеса (регулирование потока, там есть ряд разновидностей открытым/закрытым байпасом и проч.), есть переключающие (перенаправление потока, он-то нам и нужон). Для этого менять котел вам не требуется, просто будете им пользоваться как одноконтурным (ну будут в корпусе б...
- 13 фев 2018, 14:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
47497 Ребят вроде моя система работает с датчиком LUNA4 нормально. Так и оставляю. Теперь назрело два вопроса: 1. Поставил я на подачу воды насос для повышения давления воды, не знаю с ним ли связанно или нет, но бойлер бывает стравливает воду через предохранительный клапан. Может мне нужно постави...
- 17 дек 2018, 11:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сильно дымит
А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
- 01 ноя 2019, 10:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Шумит новый котел Baxi Eco Nova
Baxi Eco Nova Ошибка E82 Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут. Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени Возможные причины: 1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени 2. Неисправна э...
- 09 ноя 2019, 11:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Электрокоррозия. Приведите СУП в порядок.
- 20 дек 2019, 16:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Теплые полы загружали теплоносителем по петельно? Воздухоотводчики везде открыты? Похоже мал теплосъем. Проверьте сетку грязевика на обратке.
- 26 дек 2019, 08:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО. Байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может н...
- 28 дек 2019, 20:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Соединение коаксиальных труб
Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
- 05 янв 2020, 23:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
Для котла система отопления и БКН это не плюсовать мощность, это раздельные системы. 28 кВт спокойно хватит на БКН и 200 литров, только вот зачем такой большой объем на 5 человек? Пользую БКН Бакси УБТ160, ни разу не было случая, что бы воды не хватило. Подключение бойлера? Обыкновенное. Прикрутили ...
- 12 ноя 2020, 15:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
сам пришёл к такому выводу... :good: Реально, только на табло посмотреть температуру не выглядывая в окно. На сей счет ни чего не могу сказать - котел уличную температуру не отображает, меняю только К-линию. Но, к сожалению, кривые К для меня не идеальны, мне бы полностью приподнять вверх первых де...
- 25 ноя 2020, 16:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
У нас холодная пятидневка доходила до -25, до -35 ночью. Конденсат был в первый год, когда только запустил отопление и вел "мокрые" работы по дому. Тогда каждый день на стены "выливалось" по 40-60 литров воды. Сейчас конденсата на окнах нет даже если плитку кладу, суховато в доме...