Найдено 2 результата

darky
05 янв 2022, 15:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция
Ответы: 14
Просмотры: 4123

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

У меня дело оказалось в грязевом фильтре. Слишком маленькая ячейка у него. Видимо, с подключением бани магистраль увеличилась и это как-то повлияло на то, что насос не смог нормально её прокачивать. Убрал фильтр и всё стало нормально. Поставил фильтр с большей ячейкой и тоже всё работает)
darky
30 дек 2021, 12:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция
Ответы: 14
Просмотры: 4123

BAXI LUNA 3 Comfort 1.240 пропадает циркуляция

Здравствуйте!
С Наступающим! :drinks:
Столкнулся с похожей ситуацией, поэтому решил задать вопрос в этой теме.
Котел CSE45524358 BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева.
Коллекторы на первом и втором этаже. Отдельно подключена баня простым ответвлением подачи и ...