Найдено 3 результата

shmel79
18 янв 2024, 18:46
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 1196

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С. Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела" Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? ...
shmel79
18 янв 2024, 14:50
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 1196

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect + Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не исполь...