Найдено 3 результата

Boroda_67
Вчера, 21:43
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 22
Просмотры: 12468

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Если вы ещё раз посмотрите на чертёж выше, вы увидите то же самое. Выход один, затем потоки разделяются. Одна петля на СО, вторая на змеевик бойлера.
Спасибо за ответ. Да, это понятно, но не будет ли насос (насосы) СО во время работы "вытягивать" теплоноситель из контура ГВС, ведь место ...
Boroda_67
11 июл 2025, 20:50
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 22
Просмотры: 12468

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
1) Да, конечно, это логично и понятно. Только как этого добиться на практике? Ставить основной насос 32-8, включать его на ...
Boroda_67
11 июл 2025, 18:36
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 22
Просмотры: 12468

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
Здравствуйте, вопрос к автору и специалистам. А насос на СО, который расположен перед гидрострелкой, не должен быть большей производительности, чем те, которые расположены отдельно ...