Найдено 12 результатов

Boroda_67
30 июл 2025, 15:15
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Вопрос не совсем по теме обсуждения, но вдруг пришла в голову мысль. Подпитку котла с чугунным теплообменником, в случае падения давления, по инструкции производят на холодный котёл, что бы избежать термоудара. А что если сделать подпитку из нагретого БКН? Провести трубу подпитки от трубы подачи ГВС ...
Boroda_67
27 июл 2025, 17:30
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Хотите зонами управлять - ставьте дополнительное оборудование
Так вот, как раз это я и хочу выяснить. Какое оборудование нужно для управлением насосами за гидрострелкой? Вы написали, что надо вешать на плату котла контактор. Я в этом, пока, не разбираюсь, поэтому, если возможно, хотелось бы ...
Boroda_67
21 июл 2025, 19:01
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Starik писал(а): 21 июл 2025, 16:11 с обратным клапаном в обратке
А почему именно в обратке, а не на подаче? Поясните, пожалуйста, принципиальную разницу. На схеме, которая была выше (сейчас почему-то её не стало, по видимому глюк на форуме) обратный клапан установлен на подаче.
Boroda_67
21 июл 2025, 15:18
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)

Starik писал(а): 20 июл 2025, 18:17 гирлянда постоянно работающих насосов после гидрострелки
Спасибо за ответ. А разве насосы после гидрострелки на СО должны работать постоянно? Я думал, что они отключаются на время работы насоса БКН. Или я чего-то не понимаю?
Boroda_67
20 июл 2025, 16:59
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


После котла до гидрострелки насос обязателен, если что.
Спасибо, понятно. А я подумал, что может достаточно будет насосов СО и БКН, они ведь тоже создают давление и поток теплоносителя. Т.е. не "толкают" его в гидрострелку, а "вытягивают" из неё. По сути вроде одно и тоже. Но доверяю мнению ...
Boroda_67
19 июл 2025, 20:33
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN
Ответы: 3
Просмотры: 6332

ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN

vde69 писал(а): 03 сен 2024, 15:47 3. электро клапан 845 Sigma (Code 0845131)
А что за клапан? За что он отвечает и где установлен?
Boroda_67
19 июл 2025, 20:30
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


а для того, что 2 насоса в настенник запихнуть довольно проблематично. Сложнее, чем трёхход с мотором. А Слимы, самых популярных модификаций идут в комплектации "барабан". И бак, и насос(ы), и группа безопасности - всё снаружи (о чём чуть выше вам намекнули). Подбирается исходя из конкретных ...
Boroda_67
17 июл 2025, 17:01
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Насосы за стрелкой никак этому не препятствуют. Они так и продолжают по необходимости разгружать стрелку, пусть и остывающую.
То есть эти насосы работают постоянно? По крайней мере в режиме "зима".

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:

Не поверите. Слим уже четверть века без изменений идёт ...
Boroda_67
17 июл 2025, 15:38
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Кроме того, вам же не просто так обратные клапаны нарисовали, верно?
Да, согласен, что обратные клапана, в какой-то степени, могут справиться с этой задачей. Но, тем не менее вопрос остаётся. Для чего тогда в настенные газовые котлы установлены такие клапана? Ведь следуя вашей логике, достаточно ...
Boroda_67
12 июл 2025, 21:43
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Если вы ещё раз посмотрите на чертёж выше, вы увидите то же самое. Выход один, затем потоки разделяются. Одна петля на СО, вторая на змеевик бойлера.
Спасибо за ответ. Да, это понятно, но не будет ли насос (насосы) СО во время работы "вытягивать" теплоноситель из контура ГВС, ведь место ...
Boroda_67
11 июл 2025, 20:50
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


1. Насколько я помню суммарный расход насосов зон не должен быть выше расхода насоса котлового контура.
2. Там же Слим. У него логика работы по двум насосам. Нет там трёххода
1) Да, конечно, это логично и понятно. Только как этого добиться на практике? Ставить основной насос 32-8, включать его на ...
Boroda_67
11 июл 2025, 18:36
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)
Ответы: 45
Просмотры: 23090

Схема обвязки котельной (baxi slim 1.300, БКН, ТП 2 этажа)


Нарисовал схему с гидрострелкой. Буду благодарен, если укажете на ошибки и подскажете что можно изменить/добавить.
Здравствуйте, вопрос к автору и специалистам. А насос на СО, который расположен перед гидрострелкой, не должен быть большей производительности, чем те, которые расположены отдельно ...

Перейти к расширенному поиску