Найдено 4 результата
- 19 авг 2025, 23:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 упало давление в системе
- Ответы: 13
- Просмотры: 3852
Baxi Luna 3 упало давление в системе
Система ещё не эксплуатировалась, только собрали?
На тот момент, когда я это заметил, система уже работала около года. Просто когда я увидел небольшое падение давления по манометру, я решил накачать РБ как здесь описано и вот в момент когда я после накачки РБ подпитал систему, открыл краны СО и ...
- 19 авг 2025, 17:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 упало давление в системе
- Ответы: 13
- Просмотры: 3852
Baxi Luna 3 упало давление в системе
При включении котла на режим отопление, включается насос и поднимается давление на манометре, температура в системе естественно еще комнатнаяBahus писал(а): 12 авг 2025, 16:47 При включении насоса или при росте температуры?
Вообще, после включения насоса от него идёт небольшой подпор. Но не на килограмм же.
- 19 авг 2025, 17:02
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 упало давление в системе
- Ответы: 13
- Просмотры: 3852
Baxi Luna 3 упало давление в системе
Да, краны СО все открыты
- 12 авг 2025, 14:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 3 упало давление в системе
- Ответы: 13
- Просмотры: 3852
Baxi Luna 3 упало давление в системе
У меня котел Luna3 1.310Fi накачал как здесь рассказано РБ, все по пунктам как по букварю :)
Залил из подающей магистрали воду до 1 т.е. стрелка на манометре посередине зелёной зоны.
Включаю котел на ОС и давление по манометру сразу возрастает, переходит во вторую зеленую зону, там где цифра 2 ...
Залил из подающей магистрали воду до 1 т.е. стрелка на манометре посередине зелёной зоны.
Включаю котел на ОС и давление по манометру сразу возрастает, переходит во вторую зеленую зону, там где цифра 2 ...