Найдено 5 результатов

gukovgrad
15 окт 2025, 08:30
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
Ответы: 8
Просмотры: 1607

Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева


благополучно выкидываем и используем из комплекта котла. Ваш для газовых котлов. Он не так работает

Добрый день. Разобрался, сразу хочу принести свои извинения за отнятое у Вас время!
Заказал и поменял датчик, проблема осталась! дело оказалось на много проще,
klapan.jpg
надо было всего на ...
gukovgrad
12 окт 2025, 21:26
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
Ответы: 8
Просмотры: 1607

Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева



датчик из комплекта 3-х ходового клапана, от бойлера датчик не видит.
благополучно выкидываем и используем из комплекта котла. Ваш для газовых котлов. Он не так работает

Отправлено спустя 24 секунды:
Ща поищу, тема вот только была

Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
А. Там про датчик ...
gukovgrad
12 окт 2025, 18:34
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
Ответы: 8
Просмотры: 1607

Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева

- второй день борюсь! Нагревает до максимума батареи и отключается. Чуть-чуть гонит тепло через клапан, потом останавливается.
- датчик из комплекта 3-х ходового клапана, от бойлера датчик не видит. (Он и от клапана не с первого раза увидел)
- в меню "монтажника" сбросил всё по умолчанию, но когда ...
gukovgrad
12 окт 2025, 17:16
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
Ответы: 8
Просмотры: 1607

Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева

Здравствуйте. При включении котла 3-х ходовой клапан срабатывает на обогрев ГВС, а потом перестаёт греть. Горит индикатор нагрева ГВС, но температура не поднимается. При включении рукой трогаю трубу, которая на бойлер идёт, она какое-то время горячая, но потом перестаёт быть горячей. А котёл в это ...

Перейти к расширенному поиску