Найдено 5 результатов

as066
17 янв 2013, 19:23
Форум: Старые темы
Тема: Незамерзающие теплоносители
Ответы: 13
Просмотры: 8117

Re: Незамерзающие теплоносители

Я начал эту тему, но толковых ответов так и не получил :(
Но может мой практический опыт кому-то и пригодится.
Запустил систему отопления в октябре, работает почти 4-е месяца без проблем (описание системы см. в первом сообщении этой темы) .
В систему заправлен глицериновый теплоноситель.
as066
06 ноя 2012, 11:44
Форум: Старые темы
Тема: Незамерзающие теплоносители
Ответы: 13
Просмотры: 8117

Re: Незамерзающие теплоносители

а на этой модели антифриз будет кипеть в режиме ГВС и выходить из строя и антифриз и теплообменник...
А в характеристиках антифризов указывают рабочую температуру до 106 градусов...
Опять-же можно уменьшить температуру ГВС...
В глицериновых антифризах пригорать нечему, это в пропиленгликолевых ...
as066
06 ноя 2012, 11:34
Форум: Старые темы
Тема: Незамерзающие теплоносители
Ответы: 13
Просмотры: 8117

Re: Незамерзающие теплоносители

А еще нужно обеспечить расход теплоносителя не менее 500 л/ч. При меньшей скорости антифриз будет пригорать в теплообменнике. Вы сможете рассчитать гидросопротивление системы отопления вашей "незамерзайке"?
Гидросопротивление рассчитать, конечно, не смогу :(... Поэтому очень хочется узнать мнение ...
as066
06 ноя 2012, 00:30
Форум: Старые темы
Тема: Незамерзающие теплоносители
Ответы: 13
Просмотры: 8117

Re: Незамерзающие теплоносители

совет Вам - не связывайтесь с антифризами...а уж если сильно хочется, то изучите вопрос "от и до"...изучите полную инструкцию на "теплоноситель"...его тоже нужно эксплуатировать по инструкции...менять периодически с промывкой....узнайте во сколько встанет промывка системы при смене теплоносителя ...
as066
05 ноя 2012, 18:07
Форум: Старые темы
Тема: Незамерзающие теплоносители
Ответы: 13
Просмотры: 8117

Незамерзающие теплоносители

Котёл MAINFOUR 240F, обвязка металлопластиковая 20 мм.(двухтрубная), радиаторы - алюминий, объём сист. отопления менее 40-а литров.
Пуско-наладки ещё не было, "наладчики" сказали заполнить ситему теплоносителем и после вызывать их.
После монтажа труб и батарей система заполнялась для проверки водой ...

Перейти к расширенному поиску