Найдено 7 результатов
- 19 ноя 2012, 18:46
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F объясните какая неисправность?
- Ответы: 10
- Просмотры: 7990
Re: mainfour 240F объясните какая неисправность?
Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65 ...
- 19 ноя 2012, 17:56
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F объясните какая неисправность?
- Ответы: 10
- Просмотры: 7990
mainfour 240F объясните какая неисправность?
Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65 ...
- 15 ноя 2012, 19:48
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
- Ответы: 19
- Просмотры: 12235
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
Да я тоже так думал, что сдох датчик. Но я пробовал перекидывать датчики местами, всё осталось без изменений. Вчера я обратил внимание на то ,что показывают датчики, на теплообменнике Датчик на ГВС гораздо горячее, на датчике СО не такой какой горячий. Теплообменник промывали и проверяли вроде всё в ...
- 14 ноя 2012, 22:27
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
- Ответы: 19
- Просмотры: 12235
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС ...
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС ...
- 14 ноя 2012, 22:06
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
- Ответы: 19
- Просмотры: 12235
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
skorpion попробуйте ответить на следующие вопросы Какая у вас разница температур между подачей и обраткой при работе горелки ?
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС ...
Какая максимальная расчетная мощность системы отопления, установлено ли ограничение мощности котла ?
Рассчетная циркуляция?
Температуры на датчиках теплоносителя и ГВС ...
- 13 ноя 2012, 01:15
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
- Ответы: 19
- Просмотры: 12235
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
теплообменник надо прочистить
- 13 ноя 2012, 00:58
- Форум: Старые темы
- Тема: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
- Ответы: 19
- Просмотры: 12235
Re: mainfour 240F-не прогревается контур отопления
у меня то-же такая проблема с этим котлом. Говорят теплообменник забит. в сервисе промыли но видать плохо, затратили всего за пару часов. теперь думаю стоит доверять таким спецам. 