Первое сообщение
Добрый день, имеем новый котел baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Подскажите, пожалуйста, куда рыть. Выставляю температуру ГВС 40 градусов (если задать 30 -разницы нет), а на выходе 53. В настройках максимальная температура ГВС - 55 градусов, минимальная 35. Функция антилегионела включена, но она на это не влияет. Я конечно не против горячей воды, я за бойлер переживаю. Как вообще можно узнать реальную температуру внутри бойлера. И вообще описанная мною ситуация нормальна или нет? Расход воды -...
Последнее сообщение
Bornet, огромное спасибо за эксперимент. Как я и предполагал, при работе с внешними бойлерами (объемом от 80 до 120 литров) в плату заложен алгоритм более быстрого реагирования и более быстрого нагрева. Увеличенная емкость и, соответственно, увеличенная инерционность позволяют это сделать. Кстати, надеюсь, что для чистоты эксперимента антилегионелла у вас была деактивирована?
Еще раз повторю мысль, которую писал Вам ранее. Если пользователь предпочитает бойлер, то это означает, что он хочет...