Добрый день. Есть система отопления с тепловым насосом (ТН). В ней реализован подогрев горячей воды в бойлере косвенного нагрева по схеме "приоритет ГВС". ТН умеет управлять внешним трехходовым смесительным краном с трёхточечным сервоприводом - примерно как на фото:
Я бы тогда перед сервоприводом просто рубильник поставил. И переключал управление с ТН на газовый котел при переходе с одного на другой. Перед летом краны по воде открыл, другие закрыл, рубильник перекинул. Газовый котел выключил. И назад осенью с переходом на газ. Ну или при "аварии", если надо
Сейчас до нас дошел газ и в параллель к ТН подключаю котел Baxi Duo-Tec Compact 1.24. В нем есть свой трехходовой и соответственно выход под ГВС. ТН оставляю как дублирующий вариант (на лето и "мало ли, авария"). Чтобы не дублировать по воде подводку к БКН - можно ли отключить встроенный трехходовой и вместо него подключить мой внешний? Если да - есть ли электрическая схема подключения где-то типовая? Или один отключил, второй включил?Я бы тогда перед сервоприводом просто рубильник поставил. И переключал управление с ТН на газовый котел при переходе с одного на другой. Перед летом краны по воде открыл, другие закрыл, рубильник перекинул. Газовый котел выключил. И назад осенью с переходом на газ. Ну или при "аварии", если надо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 636 раз
- Возраст: 58
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
Лучше один раз схему увидеть, чем сто раз пост перечитать.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
Starik, и то верно!
Части, обведенной красным, нет - ее делаю. Вода выходит с гидромодуля (считайте, с электрокотла), насос на выходе стоит, идет к трехходовому с сервоприводом. Он открыт либо на гребенки теплых полов (топлюсь без батарей, низкотемпературка), либо на БКН (по термометру в БКН). Управляет этим трехходовым гидромодуль (по настройкам. Как только температура воды в БКН падает ниже чем... - переключает на БКН на время).
В подключаемом газовом котле свой трехходовой. Т.е. мне надо выводить выход гвс газового котла по пунктирной линии где-то после имеющегося моего трехходового и в периоды работы на газу мой трехходовой останавливать в положении "на гребенки теплого пола". И газовый котел будет делать всё встроенным трехходовым. Ну и насос мой надо будет переставить на обратку и запитать от котла, конечно (запитать в любом случае от котла, хоть как делай, это ясно - встроенный насос котла не прокачает два этажа мои). Но это ладно, переставить не беда.
А можно же совсем заглушить выход гвс газового котла, отключить встроенный трехходовой, а подключить имеющийся уже в системе трехходовой с сервоприводом. Логично? И насос не переносить заодно
В подключаемом газовом котле свой трехходовой. Т.е. мне надо выводить выход гвс газового котла по пунктирной линии где-то после имеющегося моего трехходового и в периоды работы на газу мой трехходовой останавливать в положении "на гребенки теплого пола". И газовый котел будет делать всё встроенным трехходовым. Ну и насос мой надо будет переставить на обратку и запитать от котла, конечно (запитать в любом случае от котла, хоть как делай, это ясно - встроенный насос котла не прокачает два этажа мои). Но это ладно, переставить не беда.
А можно же совсем заглушить выход гвс газового котла, отключить встроенный трехходовой, а подключить имеющийся уже в системе трехходовой с сервоприводом. Логично? И насос не переносить заодно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 636 раз
- Возраст: 58
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
Не логично, имхо, как только ты тронешь существующую систему подключения ТН, он перестанет быть резервным. Логично, это если делать параллельное подключение и переключать руками.
С чего вдруг
Давай ка маркировку своего насоса и котлового сюда закинь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10391
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
1. У вас на схеме перепутаны патрубки на котле. Подача с котла идёт с левого патрубка. Он у вас на обратку системы подключен. Обратка котла подключена в подачу системы. Однако выход с трёххода на змеевик бойлера отрисован правильно. Обратите внимание!!!
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
2. Всё зависит от того, какой у вас существующий трёхход - дискретный или смесительный. Отсюда будет понятно какой сервопривод и как он управляется.
Отправлено спустя 32 минуты 2 секунды:
Если интересно моё мнение, я бы всё-таки полностью автономкой резерв сделал бы. Иначе возможны косяки. А так и переключать ничего не придётся. Примерная схемка ниже.
Как пример. Внешний трёхход остался в положении на бочку. ТН выключен, работает газовый котёл на отопление. Куда пойдёт теплоноситель по вашей схеме? Правильно. Не туда, куда нужно.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
2. Всё зависит от того, какой у вас существующий трёхход - дискретный или смесительный. Отсюда будет понятно какой сервопривод и как он управляется.
Отправлено спустя 32 минуты 2 секунды:
Если интересно моё мнение, я бы всё-таки полностью автономкой резерв сделал бы. Иначе возможны косяки. А так и переключать ничего не придётся. Примерная схемка ниже.
Как пример. Внешний трёхход остался в положении на бочку. ТН выключен, работает газовый котёл на отопление. Куда пойдёт теплоноситель по вашей схеме? Правильно. Не туда, куда нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
1. Да, всё верно, патрубки не на местах. Просто рисовал, чтобы меньше линий пересекалось, потому и встроенный в котел трехходовой нарисовал между "перепутанными патрубками. В любом случае спасибо за напоминание
2. Точно смесительный, с вот таким сервоприводом. Схема управления справа на картинке, 220В он. Переключение из края в край примерно 90 секунд. Когда доходит до крайнего положения - концевые ограничители срабатывают и останавливают двигатель.
3. Тут всё на моей совести. На сервоприводе (см. рисунок выше) красная клавиша, "отжимающая" его связь со штоком. Как сцепление. Нажимаю ее - и могу рукой перевести шток в нужное направление. Т.е. обесточивание ТН не ограничивает меня в положении сервопривода. Более того, за правило надо держать в любом случае перед стартом газового котла проверить положение всех кранов и сервопривода. И разумеется, когда ведем речь о резервировании - не подразумевается какой-то горячий резерв или совместная работа "в помощь". Либо газ, либо ТН, с ручным включением того или того.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Параллельное и переключать руками - так и хочу. Без горячего резервирования какого-то.
В котле Grundfos UPO 15-60. На нём указано P1 = 75W. Не могу найти по нему пропускную способность. У меня сейчас стоит 32/8, работает на 3-й скорости (максимальной) - 245Вт, 170м/мин номинально. Счетчик в ТН показывает 21-25л/минуту (собственно, насос подбирался по этому показателю - производитель сказал, что для нормального теплосъёма с ТН нужна скорость уверенно выше 20л/мин).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5531
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 636 раз
- Возраст: 58
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
В инструкции к котлу есть график изменения расхода в зависимости от напора (стр. 72). Котловой насос справится с твоей СО, сам посмотри и пересчитай л/ч в л/мин.
Для этого поставишь запорные краны, так? Схему тебе уже начертили.
Твой трехход в системе для котла не годится (слишком долго переключается).
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 16:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
Да, всё верно. Краны запорные на ТН уже стоят, на газовый котел куплены. Понял, спасибо. По графику расхода тоже понял, посмотрю, спасибо.
-