Выбор регулятора давления gok.

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12350
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

По инструкции на котел 37 мбар.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение garry »

Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12350
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

Энто как? На горелке выставлять будете?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12350
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1607 раз
Возраст: 45

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    410 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • UBC 200 (CNEWT200S01) - Выбор магниевого анода
    Petrovich575 » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    473 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    8 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    971 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость