Выбор регулятора давления gok.

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Доброго времени суток!
Планируется установка котла baxi luna 3 comfort 240 fi на газовых групповых балонах gok, предлагается регулятор давления на 50мбар и опционально на 37 мбар. Подскажите какой регулятор выбрать для этого котла?
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

По инструкции на котел 37 мбар.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение garry »

Смотрите сами, я сталкивался с тем что 37 реально выдавал максимум 30 в динамике, мне кажется это мало.

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Большое спасибо, скорее всего возьму на 50, а потом на котле выставлю на 37.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

Энто как? На горелке выставлять будете?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ol2005
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:58

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение ol2005 »

Насколько я понял, на входе в котел стоит свой регулятор давления, на котором судя по инструкции и регулируется давление 37 мбар при перестройке котла на сжиженный газ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор регулятора давления gok.

Сообщение Bahus »

Ничего подобного. В котле можно регулировать только давление на горелке (после газового клапана).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странное поведение давления eco four 24f
    Viert » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    834 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Датчик давления
    Рустамчик62rus » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    837 Просмотры
    Последнее сообщение Рустамчик62rus
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    18 Ответы
    4044 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    403 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разница в показаниях EcoHome 24 и датчика давления MLD-10.01
    Mishka » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    2456 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей