Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Привет, у меня одноконтурный котел baxi ecofour 1.14f и в процессе эксплуатации появилось 2 вопроса.
1. Задал интервал между запуском горелки 10 минут и получается, что после нагрева бойлера когда котел переключается обратно на отопление он ждет эти самые 10 минут, что бы разжечться.
Вопрос в том, можно ли сделать так, что бы после бойлера котел сразу начинал работать на отопление без всякой паузы, при этом оставить интервал 10 минут на отопление?
2. Заметил, что при работе с внешним датчиком температуры и сильном морозе максимальная температура подачи в отопление не увеличивается при достижении определенного значения уличной температуры. Т.е. скажем при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
1. Задал интервал между запуском горелки 10 минут и получается, что после нагрева бойлера когда котел переключается обратно на отопление он ждет эти самые 10 минут, что бы разжечться.
Вопрос в том, можно ли сделать так, что бы после бойлера котел сразу начинал работать на отопление без всякой паузы, при этом оставить интервал 10 минут на отопление?
2. Заметил, что при работе с внешним датчиком температуры и сильном морозе максимальная температура подачи в отопление не увеличивается при достижении определенного значения уличной температуры. Т.е. скажем при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Кто мешает продолжить/дорисовать выбранный график кривой до более меньшей температуры и посмотреть факт температуры теплоносителя при этом. Так ли уж это важно, если поддерживается нужная Т в доме.irachkov писал(а): ↑13 янв 2021, 15:13 при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33, хотя это кажется странным.
Боюсь как бы этого не было мало при более больших морозах если они будут, не хотелось бы ходить регулировать вручную раз есть датчик
Боюсь как бы этого не было мало при более больших морозах если они будут, не хотелось бы ходить регулировать вручную раз есть датчик
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Всё зависит от её(кривой) наклона. Мало наклона 16 кривой, увеличивайте крутизну вверх, подбирайте под своё строение.
А, простите, 16-я кривая это откуда? В инструкции я вижу на этот котёл только 9...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Должна, но уже руками. График закончился. Этот вопрос уже обсуждался.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Это он для ефропейцеф закончился, видимо лень было для нас рисовать. Дорисуем сами. Руками не надо, автоматика вычислит.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Нет, возможности датчика заканчиваются.
-
- Старожил
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Не соглашусь, NTC термисторы/датчики работают в широком диапазоне температур, -40...+125°C точно (по даташитам). Опять же, в публикуемой таблице, в Бакси урезали диапазон.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Это и не требуется, посмотри семинарскую тетрадь, уличный датчик (стр. 78).
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Спасибо за ответы.
Кстати, датчик показывает температуру холоднее -25, видимо сам котел так запрограммирован
Кстати, датчик показывает температуру холоднее -25, видимо сам котел так запрограммирован
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Нарисованы только промежуточные. Нолик к каждой дорисуй, получишь истинный номер кривой. Между каждыми кривыми ещё по 9 штук есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
- Откуда: Москва
- Мой котел: EcoFour 1.14 F
- Благодарил (а): 3 раза
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
irachkov, Добрый день. У меня такой же котел, по этому решил спросить у Вас. Установил Ecofour 1.14F без горячего водоснабжения, есть комнатный термостат и датчик уличной температуры. С котлами не имел никогда дела(газовыми) не пойму как выбирать кривые, в инструкции написано что можно выбрать, но как? Какие кнопки или как то хитро? В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Подскажите пожалуйста, если можно. И еще раз у Вас такой же котел, может знаете при запуске и установке температуру на 65 он молотит пока не догонит до 80 градусов, почему так? Скорее всего что то не знаю.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей температуре на улице.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Обратите внимание. БЕЗ подключенного датчика температуры вы можете изменять значения отопления в диапазоне 30-85 (30-45 при включенном режиме "тёплые полы"). Это температура теплоносителя.
С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
- Откуда: Москва
- Мой котел: EcoFour 1.14 F
- Благодарил (а): 3 раза
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Спасибо огромное, всем ответившим. Обалдеть, хоть бы написали в инструкции, а то всю голову сломал. Ставлю 65 (думаю поставил температуру) а котел разгоняется до 80 градусов.
Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ? и так далее?
Дополню- на моем от 00 до 90 можно ставить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в батарее и на улице, прикидываешь какая кривая пройдет через эту точку (к примеру 27). Найденную кривую задаешь котлу. При необходимости корректируешь номер кривой, если в квартире жарко или прохладно (уменьшаешь цифру или увеличиваешь). По графику сориентируешься на сколько увеличится или уменьшится температура в батареях.
-