Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 апр 2023, 18:58
- Откуда: Электроугли
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
- Благодарил (а): 1 раз
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Прошу помощи по котлу Baxi EcoFour 24 F.
Котлу 12 лет. Зимой начал тактовать сильно но ГВС работало. Затем этого тактование стало еще чаще и вот неделю уже это не дает возможности получить нормальную горячую воду. Видео работы тут: https://photos.app.goo.gl/pW1maBXd7RikRGFt6
В котле новый датчик погружной, новый расширительный бачок, новый трехходовой клапан, всю систему промыл, воздуховод чистый, турбина отлично работает, холла работает, мотор работает, реле тяги рабоатет. Сейчас заказал накладной датчик и датчик перегрева но что-то подсказывает что дело не в них.
Хочу разобраться сам. Готов оплатить консультацию по диагностике. Выручайте.
Котлу 12 лет. Зимой начал тактовать сильно но ГВС работало. Затем этого тактование стало еще чаще и вот неделю уже это не дает возможности получить нормальную горячую воду. Видео работы тут: https://photos.app.goo.gl/pW1maBXd7RikRGFt6
В котле новый датчик погружной, новый расширительный бачок, новый трехходовой клапан, всю систему промыл, воздуховод чистый, турбина отлично работает, холла работает, мотор работает, реле тяги рабоатет. Сейчас заказал накладной датчик и датчик перегрева но что-то подсказывает что дело не в них.
Хочу разобраться сам. Готов оплатить консультацию по диагностике. Выручайте.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Делюсь еще одним наблюдением. Сразу не дошло так сделать, но все же сделал. В общем. Мой друг живет через две улицы от меня. У него так же двуконтурный котел, толтко другой марки - Protherm gepard 23mov. Минимальная мощность как и у меня 9кВт. Однако напор у него меньше моего. Провели замер ведром и оказался он 3,3 л/мин. При этом температура ГВС та, которая выставляется, что 36, что 45 ставили градусов, все работает как надо. Учитывая то, что мой напои поболее, то, видимо, проблема все же не ч напоре, а в самом котле.... поэтому жду сервисников и прсмотрим, что найдут....
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
у меня такой же котел, уж отпишусь - если я ему оставлю заводские настройки, то при 3,3 литра он мне будет перегревать и тактовать))) я в этом случае летом занижаю минимальную мощность или не получится не перегревать и не тактовать)))Watcher1979 писал(а): ↑26 июл 2023, 22:49 У него так же двуконтурный котел, толтко другой марки - Protherm gepard 23mov. Минимальная мощность как и у меня 9кВт. Однако напор у него меньше моего. Провели замер ведром и оказался он 3,3 л/мин. При этом температура ГВС та, которая выставляется, что 36, что 45 ставили градусов, все работает как надо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Я могу и 4 сделать...
Отправлено спустя 49 секунд:
Самый простой способ - прижать газовым краном...
Отправлено спустя 49 секунд:
Самый простой способ - прижать газовым краном...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
На Кубани можно и без котла летом обходиться, тем более в частном доме.
Сегодня вон уже 38 в тени, прохладненько.
Сегодня вон уже 38 в тени, прохладненько.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Добрый день всем, кто помогал с моей проблемой. Сообщаю итог визита газовщика. Вода горячая идет в нормальном тепловом режиме, согласно выставленным показателям. Показания давления газа соответствовали нормальным выставленным. Регулировка газового клапана не помогла, температура ГВС росла все равно. Помогло закрытие 4 из 13 жеклеров на горелки кусочками зубочисток)))))) про несоответствие показаний датчика расхода на котле и фактического было сказано, дословно, меньше читай всякую х..ню.....)))))))) вот такие мастера нынче...
-
- Бывалый
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Да да, как же без зубочисток (спичек), синей изоленты и аллюминевой проволоки)))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Подорожник ещё.
Так-то мощность уронили. Зимой по отоплению хватит?Watcher1979 писал(а): ↑28 июл 2023, 13:47 Помогло закрытие 4 из 13 жеклеров на горелки кусочками зубочисток
Вообще, конечно, не нравятся мне такие костыли. В итоге проблему так и не выявили. А она где-то есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Вот теперь понимаете, почему я хотел разобраться с этим не с помощью наших "спецов", а сам с Вашей помощью.... мне то же вообще не нравится этот способ типа решения проблемы, потому как это просто дичь.... но, увы и ах.... не знаю, кого еще просить помочь.....Bahus писал(а): ↑31 июл 2023, 09:38Подорожник ещё.Так-то мощность уронили. Зимой по отоплению хватит?Watcher1979 писал(а): ↑28 июл 2023, 13:47 Помогло закрытие 4 из 13 жеклеров на горелки кусочками зубочисток
Вообще, конечно, не нравятся мне такие костыли. В итоге проблему так и не выявили. А она где-то есть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
А вы попробуйте в Краснодарский офис Baxi позвонить. Они же устраивают семинары периодически, другие тусовки. Так или иначе все всех знают. Может подскажут личность кто поопытнее и пограмотнее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Наверное, зубочистки рулят, решил проверить (долго сомневался...). Опасался, что будет выдавать предупреждение о работе на минимальной мощности (из-за датчика температуры отходящих газов).
Разобрал, закрыл пару (крайние), скорректировал клапан, включил. Результат удовлетворительный: без зубочисток котел держал до 38 градусов при выставленных 35, сейчас 35 держит. Кинул на счетах, получилось с 9,3 до 7,6 минималку понизил.
Максималка по ГВС с 18 до 14,7 села, более чем достаточно.
Но это всё на счетах считал, деревянных...
Разобрал, закрыл пару (крайние), скорректировал клапан, включил. Результат удовлетворительный: без зубочисток котел держал до 38 градусов при выставленных 35, сейчас 35 держит. Кинул на счетах, получилось с 9,3 до 7,6 минималку понизил.
Максималка по ГВС с 18 до 14,7 села, более чем достаточно.
Но это всё на счетах считал, деревянных...
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Спасибо большое за совет. Попробую
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Рулят. У меня все эти дни все норм... и он тоже отрегулировал клапан, когда зубачистки вставил и все... Сказал, что зимой на отопление точно все норм будет, а вот с ГВС может не нагревать, и то вряд ли, но если что - просто мощность котла по ГВС добавить 10% (сейчас выставил 65)Starik писал(а): ↑01 авг 2023, 10:57 Наверное, зубочистки рулят, решил проверить (долго сомневался...). Опасался, что будет выдавать предупреждение о работе на минимальной мощности (из-за датчика температуры отходящих газов).
Разобрал, закрыл пару (крайние), скорректировал клапан, включил. Результат удовлетворительный: без зубочисток котел держал до 38 градусов при выставленных 35, сейчас 35 держит. Кинул на счетах, получилось с 9,3 до 7,6 минималку понизил.
Максималка по ГВС с 18 до 14,7 села, более чем достаточно.
Но это всё на счетах считал, деревянных...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
У меня гибкий подвод ХВС к котлу, одно время там кран стоял, которым расход воды регулировал (что бы на смесителях кранами не зажимать).
Относительно мощности по ГВС повторюсь: нет смысла её крутить, она (в основном) влияет на скорость нагрева воды (доведением до установленной величины), остальным занимается модулятор. Кроме того, бывают ситуации когда нужен кипяток, а мощность обрезана... ещё и склероз (забыл что сам же обрезал), нешуточная паника может возникнуть.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Добрый день. Прошу помочь с моим котлом вновь)))) напомню, что летом мастер, дабы решить проблему с перегревом ГВС, закрыл зубочистками два жеклера. С ГВС мои проблемы ушли. Котел грел воду так, как я выставлял по температуре.
Настало время протапливать. Включил отопление. И вот что заметил. Котел постоянно работает. В том плане, что горит горелка постоянно. Причем внезависимости от выставленной температуры СО. Он ее набирает и держит. Она не растет и не падает, все время именно эту и показывает температуру. Пробовал и 38 ставить и 50....набирет 38 и держит ее, горедка постоянно горит, если ставлю 50, то 50 наберет и держит ее с постоянно включенной горелкой. Тут и вопросы... нормальна ли такая работа, если ранее, в прошлые годы, он точно на отоплении выключался? Я помню, выставлено было 45, он до 48 нагревал, выключался и включался, если дисплей показывал 42-43 градуса. И еще... может ему не хватает мощности из-за этих двух заглушенных жеклеров???
Настало время протапливать. Включил отопление. И вот что заметил. Котел постоянно работает. В том плане, что горит горелка постоянно. Причем внезависимости от выставленной температуры СО. Он ее набирает и держит. Она не растет и не падает, все время именно эту и показывает температуру. Пробовал и 38 ставить и 50....набирет 38 и держит ее, горедка постоянно горит, если ставлю 50, то 50 наберет и держит ее с постоянно включенной горелкой. Тут и вопросы... нормальна ли такая работа, если ранее, в прошлые годы, он точно на отоплении выключался? Я помню, выставлено было 45, он до 48 нагревал, выключался и включался, если дисплей показывал 42-43 градуса. И еще... может ему не хватает мощности из-за этих двух заглушенных жеклеров???
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Очень хорошо работает. Главное, чтобы, когда холоднее станет, ему мощности хватало, чтобы заданную температуру поддерживать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Спасибо большое, успокоили. Просто везде, где бы не читал пишут, что котел выключается и потом опять включается. А здесь он без пауз постоянно греет. Причем я примерно посмотрел расход газа по счетчику... около 20 кубов за сутки. То есть в месяц это порядка 600 кубов. А в прошлые годы у меня расход был 800-1000. Так что можно сказать стал экономнее, вроде как... Но все же решил навсякий проконсультироваться со здешними гуру...Спасибо еще раз за ответ)))
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Лично мне такой режим работы котла не очень нравится. Считаю, что он должен периодически выключаться (тому же вентилятору надо остывать хоть иногда).
Могу подсказать как вернуть цикличность, не вынимая зубочистки.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
а мне наоборот нравится. Да и охлаждение у карлсона должно быть посчитано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 июл 2023, 12:32
- Откуда: Армавир
- Мой котел: EcoFour 24f
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Конечно подскажите, если не сложно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5512
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Не сложно.
Минимальную полезную мощность (F10) поднимай постепенно, пока котел не начнет выключаться. Думаю можно сразу начать с 30%, потом накидывать по 5 единиц за раз.
После этого можно будет F11 покрутить, при желании (у меня = 10).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя