Е35 на LUNA3
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Е35 на LUNA3
Котёл в эксплуатации 8 месяцев. За последний месяц второй раз ошибка Е35. Стабилизатор есть, поворот вилки не помогает. Электрод чистый, всё по науке с форума. Готов на замену платы. Как понять какую плату покупать и где в Москве?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Е35 на LUNA3
Если не изменяет память, на Луны сейчас с завода устанавливают платы Honeywell (Residio). С импульсным блоком питания.
Как запчасть в номенклаторе есть плата Bertelli & Partners с трансформаторным блоком питания. Как по мне, более надёжные.
Артикул 5687010 для Luna-3 и 5687020 для Luna-3 Comfort (без дисплея и кнопок).
Как запчасть в номенклаторе есть плата Bertelli & Partners с трансформаторным блоком питания. Как по мне, более надёжные.
Артикул 5687010 для Luna-3 и 5687020 для Luna-3 Comfort (без дисплея и кнопок).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Е35 на LUNA3
НЕТ. НЕ ОДУМАЛСЯ!
В общем песня такая - Пока работает отопление зимой ошибка Е35 при окрытии крана горячей воды не возникает. Как только уменьшил температутру теплоносителя до 45 Гр. Стала возникать ошибка. Температура теплоносителя больше температуры горячей воды нв 10 Гр. И уже при такой разнице начинается сбой. Летом ещё чаще будет возникать ошибка. Проверено прошлым летом. Из моего опыта - Эксплуатация котла с осени 22 года : зима - лето - зима. Зимой ошибок нет, летом есть. Поэтому проблема не в стабильности электричестве и производных типа фаз и заземления. Всё это проверено не раз. Проблема в логике работы котла.
Первый выход который напрашивается - выделить из общей СО небольшую ветку, типа питания полотенчиков и оставить работать котёл с температурой теплоносителя ~ 50 Гр. на лето. При этом получим жуткое тактование. Но работать доложно без ошибок. Либо менять плату. Но уверенности, что другая плата будет работать по другому нет.
Такие дела.
В раздумьях.
В общем песня такая - Пока работает отопление зимой ошибка Е35 при окрытии крана горячей воды не возникает. Как только уменьшил температутру теплоносителя до 45 Гр. Стала возникать ошибка. Температура теплоносителя больше температуры горячей воды нв 10 Гр. И уже при такой разнице начинается сбой. Летом ещё чаще будет возникать ошибка. Проверено прошлым летом. Из моего опыта - Эксплуатация котла с осени 22 года : зима - лето - зима. Зимой ошибок нет, летом есть. Поэтому проблема не в стабильности электричестве и производных типа фаз и заземления. Всё это проверено не раз. Проблема в логике работы котла.
Первый выход который напрашивается - выделить из общей СО небольшую ветку, типа питания полотенчиков и оставить работать котёл с температурой теплоносителя ~ 50 Гр. на лето. При этом получим жуткое тактование. Но работать доложно без ошибок. Либо менять плату. Но уверенности, что другая плата будет работать по другому нет.
Такие дела.
В раздумьях.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Е35 на LUNA3
Наверное потому, что: "Е35 - ошибка пламени (паразитное пламя)".
Сильно сомневаюсь, что:
Снимай электрод, отмывай изолятор и бронепровод от жира, суши, подчищай под электродом горелку, устанавливай на место, делай зазор 2,5 мм (паста стандартной авторучки), электрод должен быть в пламени (через щель, край щели, поставить).
-