Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Driven
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 22:43

Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280

Сообщение Driven »

Добрый день.
Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34

подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединён на колодке М2
с помощью панели AVS 77 на котле установлены параметры (а точнее заводские не венялись)
Ambon = 1, Rmod = 1, пареметр 555.4 = 0

Котел в этом режиме работает только по температуре жидкости в системе отопления, греет до установленой параметром CH SL, на температуру установленую кнопками +/-(для отопления) не реагирует.

Далее я пробывал устанавливать параметры Ambon = 0, Rmod = 0, кнопками +/- начанала устанвливаться комфортная температрура, на экране AVS 77 показывалась температура воды в системе, но котёл по прежнему продолжает работать по установленой температуре параметром CH SL.

При переводе параметра 555.4 = 1, котел вообще перестаёт нагревать воду в системе отопления, какую бы температуру на панели не выстовлял.

В качестве эксперемента я отключил датчик уличной тепературы, но ситуация в работе котла не изменилась, так же работает по температувре установленой жидкости.

Прочитав тут в одной из тем что между между клеймами 1-2 колодки М1 (для термостата) необходимо поставить перемычку, сделал это, и котёл сразу же стал греть теплоноситель игнарируя параметр CH SL до максимальной температуры, вообще не выключаясь, попытка изменения кривой K REG и параметров Ambon, Rmod, а так же изменение температуры кнопками +/- панели не к каким изменениям не привели.

Подскажите пожалуста всё таки, как должна работать автоматика и какие для этого должны быть произведены настройки?
Последний раз редактировалось Driven 18 дек 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение BAXI-Ural »

Уважаемый пользователь!
Свое обращение вы начинаете и заканчиваете с обвинениями в наш адрес.
И после этого Вы хотите, чтоб Вам радостно помогали? :roll:

Выкладывайте сюда все параметры, что делали с котлом, какая система отопления и т.д.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Driven
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 22:43

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение Driven »

Ярослав прошу прощения за столь резкие высказывания в ваш адрес, это всё от не знания что делать, как настраивать.

основное что я делал и какие параметры менял я уже написал
в режиме программирования параметров электронной платы я менял параметр 555.4 пробывал ставить = 1, но вернул как и было = 0

далее в параметрах платы трогал параметры
CH SL = 55
CH MX = 60
CH MN = 40
CH2SR и CH2SF тоже трогал менял, но на что они влияют не понял, что то ко второму каналу относиться, я так думаю для дополнительных зон.

К_REG изменял кривые, на последнем варианте осталось 1.5
KORR =10
ABMON = 1 (пробывал ставить 0)
RMOD = 1 (пробывал ставить 0)
и не помню как называется параметр корректировки показаний температуры на дисплее - установил 1.2 градуса

Система отопления представляет собой два контура отопления по 20 и 36 зубов алюминивых радиаторов на одном этаже, которые через коллектор подсоеденены к котлу, система отопления двух трубная металлопластиковая труба 20 диаметра. котел весит в котельной в цокольном этаже, пока не отапливаемом, и подсоединён к электросети через блок безперебойного питания.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение Bahus »

Даже не вчитывался - Степаненко - Ваш профиль... ;)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!

Судя по всему вам надо просто поставить котел в автоматический режим (нажать правую верхнюю кнопку с часами). Если вам программирование не надо то выставите один цикл с 0 до 24 часов. сообщите что получится. удачи.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
Driven
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 22:43

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение Driven »

Alex-BAXI писал(а):Добрый день!

Судя по всему вам надо просто поставить котел в автоматический режим (нажать правую верхнюю кнопку с часами). Если вам программирование не надо то выставите один цикл с 0 до 24 часов. сообщите что получится. удачи.
Изображение

Александр, спасибо за ответ, только с кнопкой вы не ошиблись? правая верхняя ведь установка функций запрограммированных по времени, там же только отключения котла по таймеру, а вот нижняя правая переключает в автоматический режим?

попробую в выходные, а перемычка вместо термостата на колодке М1 нужна или не нужна?

Автор темы
Driven
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 22:43

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Сообщение Driven »

Спасибо действительно заработало, только регулирует как бы по температуре воды, которую выставляет автоматически CH SP можно наблюдать нажимая кнопку ОК.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1890 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • продам Nuvola-3 B40 280 Fi на запчасти
    Tourin » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    4550 Просмотры
    Последнее сообщение Tourin
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    2029 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2175 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение Griig

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции