Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Lucky777
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2026, 14:06
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco 24

Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.

Сообщение Lucky777 »

Коллеги , добрый день!

Поставили котел на дом 45 метров Baxi eco 4s. В настройках вручную выставил период тактования раз в 10 минут и был доволен +- работой. Тут у нас обмерз дымоход , я проблему решил сняв этот галимый колпак, но отец зачем-то решил поставить connect+. И понеслось. Ночью котел тактует каждую минуту. Только выключился - через 20 секунд горелка опять вспыхивает. Датчик температуры вынесли на кухню. Что-то мне не нравится такая работа. Морозы -20 градусов, но и в -15 тоже самое было.

Картинку прилагаю.

Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ?
Вложения
d7c8b6c6-7d60-41d5-812b-92f7b46a8c04.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7531
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.

Сообщение Starik »

Lucky777 писал(а): 01 фев 2026, 14:18Подскажите , нормально ли это или нужно что-то менять ?
Полагаю, надо инструкцию к connect+ прочитать внимательно и посмотреть что там в настройках навключали (про запрос тепла, емнип).

Воткин
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 22:12
Откуда: Самара
Мой котел: baxi eco life 1.24f

Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.

Сообщение Воткин »

Screenshot 2026-02-17 000910.png
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 38

Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.

Сообщение Olegbez »

Убирайте перемычку по инструкции, и подключайте по протоколу опентерм, будет более глубокая модуляция пламени.
Telegram : Oleg9040
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    338 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    5515 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    6208 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    4874 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2715 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя