Помогите разобраться с работой котла

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13056
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1703 раза
Возраст: 45

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Bahus »

Как правило, по умолчанию, на всех котлах насос работает не выключаясь, если не установлен комнатный термостат. Для Eco Nova это тоже справедливо, насколько я помню.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06можете пояснить про данную настройку,
Не располагает к диалогу такое твоё... "виляние", читаю:
Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06...вчера адекватного ответа в интернете не смог найти.

Немногим ранее было:
Prestige172 писал(а): Вчера, 21:06Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Не корректно себя ведёте, "уважаемый".
Эта настройка - p19=1, работает только при подключенном термостате, дальше "жевать" не вижу смысла. ;)

Prestige172
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 фев 2026, 05:04
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi econova 18f
Благодарил (а): 7 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Prestige172 »

Starik писал(а): Сегодня, 13:43
Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06можете пояснить про данную настройку,
Не располагает к диалогу такое твоё... "виляние", читаю:
Prestige172 писал(а): Сегодня, 12:06...вчера адекватного ответа в интернете не смог найти.

Немногим ранее было:
Prestige172 писал(а): Вчера, 21:06Просто если ставить с выбегом, как будет определяться, что теплоноситель остыл, циркуляция же будет отсутствовать?
Не корректно себя ведёте, "уважаемый".
Эта настройка - p19=1, работает только при подключенном термостате, дальше "жевать" не вижу смысла. ;)
О каком вилянии идет речь?)) если вас обидело слово «пояснить», то пишу с телефона, отработало т9, хотел написать прояснить. Форум для чего создан? Ну это ладно)
Обратился за помощью, потому что до конца нет понимания.
Отключил дополнительный насос, котел ушел в ошибку е03. Сбросил ошибку, отключил на время, включил, выполнилась ap, после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции. Соответственно вопрос, если смысл выполнить включение насоса на постоянную работу, чтобы циркуляция теплоносителя была.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45включил, выполнилась ap,
Расшифровывай свою т9. ;)
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции.
Это что за каша и как это понимать? О каком насосе речь?
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45Соответственно вопрос,
Не просматривается никакого соответствия с тем что написано и тем, о чём спрашивается.

Prestige172
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 фев 2026, 05:04
Откуда: Тюмень
Мой котел: Baxi econova 18f
Благодарил (а): 7 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Prestige172 »

Starik писал(а): Сегодня, 14:59
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45включил, выполнилась ap,
Расшифровывай свою т9. ;)
Ок) режим дегазации 120 сек
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45после этого начала падать температура. Насос не работал. На расходомерах поплавки поднялись до 0, так как нет циркуляции.
Это что за каша и как это понимать? О каком насосе речь?
Насос который стоит в котле). Он после включения котла не работал, соответственно на расходомерах для теплого пола поплавки поднялись до отметки 0 - отсутствие циркуляции в системе?
Prestige172 писал(а): Сегодня, 14:45Соответственно вопрос,
Не просматривается никакого соответствия с тем что написано и тем, о чём спрашивается.
А спрашиваю я про то, что есть ли смысл, чтобы насос в Котле) работал на постоянной основе, чтобы была постоянная циркуляция теплоносителя.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Сам решай. ;)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    11818 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    8196 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    8260 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    8410 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    3 Ответы
    84 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»