Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
kohb2026
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2026, 18:51
Откуда: Московская обл
Мой котел: Baxi eco 4S

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение kohb2026 »

Добрый день
Подскажите - необходимо подключить к котлу Baxi ECO Nova 24F, производства Турция комнатный термостат ( включение и выключение по температуре в комнате). Искал в инструкции - где-то колодка М2 упоминается, где-то красный провод как перемычка .. Есть ли фото конкретно - откуда снять перемычку и подключить выключатель ?? Как с турками сложно ..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение Bahus »

На Нове вход комбинированный. Opentherm, он же сухой контакт.
https://wiki.baxi.ru/articles/kuda-podk ... se_id=6899
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
kohb2026
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2026, 18:51
Откуда: Московская обл
Мой котел: Baxi eco 4S

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение kohb2026 »

Спасибо, но там совсем другая плата, не понятно куда подключаться) на Eco 4s такая, а на этом турецком изделии не понятно. Пишут что на м2 подключить убрав перемычку - а на рисунках нет обозначения где это м2 и перемычек не нашел

Livsi
Бывалый
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение Livsi »

Если откините панель котла, то перемычку увидите сразу и у вас не будет ни единого сомнения.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение Bahus »

Блин, ну я же дал ссылку на базу знаний.
В котлах серий ECO Nova и ECO Classic OpenTherm устройства подключаются вместо перемычки комнатного термостата. Eco Nova: разъем X6 на плате, контакты 9 и 10, ECO Classic: разъем X3 на плате, контакты 1 и 2.
Вот Х6 9-10 вынесены на колодку М1.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

ikn2
Бывалый
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение ikn2 »

Интересно, почему в Eco Nova сделали так по-дебильному, завели ОТ на контакты термостата? Это приводит к тому, что если с зонтом что-то случится, с местного управления котел не запустишь.
Это тупость проектировщиков, или наоборот какая-то очень умная задумка?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат

Сообщение Bahus »

А какая разница? При использовании зонта в итальянских или китайских моделях перемычку нужно снять. Соответственно, если с контроллером что-то случится - вы получите то же самое.