Работа конденсационного котла
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
Добрый день!
установил и запустил BAXI Luna Duo-tec E 1.12
он работает на систему теплого пола (только ТП, без радиаторов) и на бойлер косвенного нагрева.
меня смущает тактование котла.
в приложении график работы сегодня.
т.к. котел одноконтурный, понятны всплески при нагреве бойлера, но на системе отопления сплошной частокол
в морозы график выглядел немного иначе - после переключения с бойлера на ТП всплеск и дальше горелка работала непрерывно, меняя модуляцию в зависимости от температуры.
понятно, что при потеплении мощность котла избыточна (минимум мощности 2.8 кВат).
но не логичнее ли включить горелку на минимальную модуляцию и потом ее отключить?
возможно нужны настройки котла именно для ТП. сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
установил и запустил BAXI Luna Duo-tec E 1.12
он работает на систему теплого пола (только ТП, без радиаторов) и на бойлер косвенного нагрева.
меня смущает тактование котла.
в приложении график работы сегодня.
т.к. котел одноконтурный, понятны всплески при нагреве бойлера, но на системе отопления сплошной частокол
в морозы график выглядел немного иначе - после переключения с бойлера на ТП всплеск и дальше горелка работала непрерывно, меняя модуляцию в зависимости от температуры.
понятно, что при потеплении мощность котла избыточна (минимум мощности 2.8 кВат).
но не логичнее ли включить горелку на минимальную модуляцию и потом ее отключить?
возможно нужны настройки котла именно для ТП. сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13124
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1713 раз
- Возраст: 45
Работа конденсационного котла
Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
график делает HomeAssistant, данные от котла он получает по OT через контроллер ESP-OTBahus писал(а): 10 мар 2026, 10:47 Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
управление котлом - только целевая температура. все остальное делает сам котел.
в приложении график датчиков на коллекторе ТП подачи и обратки. на предыдущем графике данные только с котла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13124
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1713 раз
- Возраст: 45
Работа конденсационного котла
Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
в приложении график модуляции
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13124
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1713 раз
- Возраст: 45
Работа конденсационного котла
Попробуйте P13 в ноль уронить.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
P13 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%) - установлю в 0
P15 Мин. мощность в режиме отопления (0-100%) - оставлю по умолчанию (0)
завтра пришлю результаты
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
В приложении график работы котла с параметром P13=0
лучше не стало
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
Есть в котлах Baxi настройка гистерезиса?
возможно тактование и не так страшно, но меня, как инженера, это очень напрягает
мне кажется, дело в алгоритме работы котла
котел при включении горелки врубает модуляцию на максимум, а потом потихоньку прибирает.
но т.к. моя система не может сразу "переварить" столько тепла - температура теплоносителя быстро подскакивает и котел вырубает горелку.
когда на улице -30, котел работает стабильно, без тактования. горелка всегда включена и температура регулируется только модуляцией.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7586
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 840 раз
- Возраст: 59
Работа конденсационного котла
Чтобы немного снять напряжение, можно задать параметр Р18 равным 10, должно полегчать котлу и хозяину.
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
спасибо, пауза в 10 минут лучше чем в 3, но принципиально ничего не решает.
подскажите, такой режим работы котла, когда от включается на 45 секунд и 10 минут ждет следующего включения на 45 секунд, нормален?
котел не дешевый и не хотелось бы его "потерять" до срока...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13124
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1713 раз
- Возраст: 45
Работа конденсационного котла
Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7586
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 840 раз
- Возраст: 59
Работа конденсационного котла
А какая температура в полы задана, если не секрет, конечно?Oleg4D писал(а): 10 мар 2026, 10:25сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
-
Oleg4D
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
- Откуда: МО
- Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
- Благодарил (а): 4 раза
Работа конденсационного котла
это график температуры входа и выхода котла (данные по OT) это график за тот же период на коллекторе теплого полаBahus писал(а): Вчера, 10:06 Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
ночью установка целевой была 28
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.