Работа конденсационного котла

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Добрый день!

установил и запустил BAXI Luna Duo-tec E 1.12
он работает на систему теплого пола (только ТП, без радиаторов) и на бойлер косвенного нагрева.
меня смущает тактование котла.
в приложении график работы сегодня.
т.к. котел одноконтурный, понятны всплески при нагреве бойлера, но на системе отопления сплошной частокол
в морозы график выглядел немного иначе - после переключения с бойлера на ТП всплеск и дальше горелка работала непрерывно, меняя модуляцию в зависимости от температуры.
понятно, что при потеплении мощность котла избыточна (минимум мощности 2.8 кВат).
но не логичнее ли включить горелку на минимальную модуляцию и потом ее отключить?
возможно нужны настройки котла именно для ТП. сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
очень нужен совет.
заранее спасибо!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Работа конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus писал(а): 10 мар 2026, 10:47 Откуда график? Кто управляет?
На график посадите значения датчиков температуры на подаче и на обратке.
график делает HomeAssistant, данные от котла он получает по OT через контроллер ESP-OT
управление котлом - только целевая температура. все остальное делает сам котел.
в приложении график датчиков на коллекторе ТП подачи и обратки. на предыдущем графике данные только с котла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Работа конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus писал(а): 10 мар 2026, 11:29 Блин, чего же я. А чего с графиком модуляции горелки?
в приложении график модуляции
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Работа конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Попробуйте P13 в ноль уронить.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus писал(а): 10 мар 2026, 11:51 Попробуйте P13 в ноль уронить.
P13 Макс. мощность в режиме отопления (0-100%) - установлю в 0
P15 Мин. мощность в режиме отопления (0-100%) - оставлю по умолчанию (0)
завтра пришлю результаты

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus писал(а): 10 мар 2026, 11:51 Попробуйте P13 в ноль уронить.
В приложении график работы котла с параметром P13=0
лучше не стало :-(

Отправлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
Есть в котлах Baxi настройка гистерезиса?
возможно тактование и не так страшно, но меня, как инженера, это очень напрягает :-)
мне кажется, дело в алгоритме работы котла
котел при включении горелки врубает модуляцию на максимум, а потом потихоньку прибирает.
но т.к. моя система не может сразу "переварить" столько тепла - температура теплоносителя быстро подскакивает и котел вырубает горелку.
когда на улице -30, котел работает стабильно, без тактования. горелка всегда включена и температура регулируется только модуляцией.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 841 раз
Возраст: 59

Работа конденсационного котла

Сообщение Starik »

Oleg4D писал(а): 11 мар 2026, 13:12но меня, как инженера, это очень напрягает
Чтобы немного снять напряжение, можно задать параметр Р18 равным 10, должно полегчать котлу и хозяину.

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Starik писал(а): 11 мар 2026, 16:00
Oleg4D писал(а): 11 мар 2026, 13:12но меня, как инженера, это очень напрягает
Чтобы немного снять напряжение, можно задать параметр Р18 равным 10, должно полегчать котлу и хозяину.
спасибо, пауза в 10 минут лучше чем в 3, но принципиально ничего не решает.
подскажите, такой режим работы котла, когда от включается на 45 секунд и 10 минут ждет следующего включения на 45 секунд, нормален?
котел не дешевый и не хотелось бы его "потерять" до срока...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Работа конденсационного котла

Сообщение Bahus »

Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 841 раз
Возраст: 59

Работа конденсационного котла

Сообщение Starik »

Oleg4D писал(а): 10 мар 2026, 10:25сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
А какая температура в полы задана, если не секрет, конечно?

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus писал(а): 12 мар 2026, 10:06 Вырежьте подобные графики с одним 10 минутным циклом. Ну чтобы малость крупнее было. Посмотреть на сколько теперь температура теплоносителя падает до следующего розжига.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Только без ГВС чтобы
это график температуры входа и выхода котла (данные по OT)
kotel_5.jpg
это график за тот же период на коллекторе теплого пола
kotel_6.jpg
Starik писал(а): 12 мар 2026, 10:52
Oleg4D писал(а): 10 мар 2026, 10:25сейчас все по умолчанию, кроме максимальной температуры теплоносителя (40 гр).
А какая температура в полы задана, если не секрет, конечно?
ночью установка целевой была 28
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Oleg4D
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:11
Откуда: МО
Мой котел: BAXI Luna Duo-tec E 1.12
Благодарил (а): 5 раз

Работа конденсационного котла

Сообщение Oleg4D »

Bahus, Starik, такой режим работы котла считается нормой/приемлемым?

или у меня аномалия, и поведение котла при работе на ТП должно быть другим?
выбирал модель котла долго и вдумчиво. да и сама Baxi именно конденсатники рекомендует для ТП.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 841 раз
Возраст: 59

Работа конденсационного котла

Сообщение Starik »

Теплый пол очень инертная система, после неё чугунные батареи идут по инертности (так утверждается в некоторых источниках - это про чугун). Поэтому вполне ожидаемо, что в межсезонье котел именно так работает. Вполне приемлемый режим, на мой взгляд. Не думаю что есть повод для переживаний.