ГВС не греет
-
Эдуард33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2026, 22:46
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
Имеем котёл, Baxi Main Four 240F/. Система отопления работает нормально. Система ГВС нагревает воду только до 27-28 градусов, при расходе 12 л/мин. Убавляю расход, температура поднимается. Параметры F08-100, F09-100, давление газа согласно паспортным данным, насос при включении горячей воды отключается, теплообменник новый. Со старым было то же самое, при замене не изменился ни один параметр. Что не так с котлом?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6787
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
ГВС не греет
всё так похоже.. соответствует параметрам из инструкции..
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
так и нужно действовать..
-
Эдуард33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2026, 22:46
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Есть ли вероятность, что виновен теплообменник?
Котёл должен нагревать воду до 55 при расходе 12 л/мин, или нет?Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 18:25 Убавляю расход, температура поднимается.
так и нужно действовать..![]()
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Есть ли вероятность, что виновен теплообменник?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6787
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
ГВС не греет
вижу что сложно заглянуть в инструкцию..а там вот что - Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин 13,7 и это идеальные условия..Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 19:49 Котёл должен нагревать воду до 55 при расходе 12 л/мин, или нет?
-
Эдуард33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2026, 22:46
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
[/quote]вижу что сложно заглянуть в инструкцию..а там вот что - Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин 13,7 и это идеальные условия.. :
Температура воды в системе 5С, расход 12 л/мин, нагревает до 27С, это норма? В котле установлен максимальный нагрев, до 55С. По существу что-то можете сказать?
Температура воды в системе 5С, расход 12 л/мин, нагревает до 27С, это норма? В котле установлен максимальный нагрев, до 55С. По существу что-то можете сказать?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6787
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
ГВС не греет
5+25=30С скидка на не идеальные условия = 27С что еще существеннее можно сказать..
-
Эдуард33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2026, 22:46
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
Это ниже температуры тела, даже посуду помыть не получится. А как душ принять или ванну набрать? Нет, что-то с котлом не так.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Опять же, есть регулировка горячей воды, значит дельта не панацея.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6787
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
ГВС не греет
вот так..
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
всё так по описанию..Эдуард33 писал(а): 07 апр 2026, 18:25 давление газа согласно паспортным данным, насос при включении горячей воды отключается, теплообменник новый.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
это возможности по нагреву конструктивные..
-
Эдуард33
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2026, 22:46
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: Baxi Main Four 240F
ГВС не греет
Может быть дело в теплообменнике? Например, мощность не та? Может блок управления? Ошибок нет.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13192
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
ГВС не греет
Посты по этому котлу из соседней темы просто грохнули что ли? Надо было отделить в отдельную, хоть там и толку чуть было. Ну да ладно.
1. MainFour панель белая или серая?
2. Тип газа?
3. Сколько лет котёл пыхтит уже? Раньше как было?
4. Откуда известно что с давлением газа и настройкой клапана всё в норме?
1. MainFour панель белая или серая?
2. Тип газа?
3. Сколько лет котёл пыхтит уже? Раньше как было?
4. Откуда известно что с давлением газа и настройкой клапана всё в норме?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7639
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
ГВС не греет
Очень может быть, но ещё есть вероятность, что дело в пользователе, которому уже всё "разжевали", а он глотать не хочет, может образования не хватает...
В двух словах: отрегулируй подачу ХВС в котел до 9 л/мин. Если не поможет - уменьшай ещё.
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 681
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 102 раза
- Возраст: 38
ГВС не греет
майн фор никогда при 12 литрах не выдаст горячую воду.Не ждите чуда от него, хотите 50 градусов зажимайте кран выхода горячей воды. Т.к. у котла нет дачтика расхода воды и буквально на дисплее вы не увидите расход воды делайте дедовским способом. Сначала определитесь какую температуру вы хотите получит на выходе. Например 45 целевая. Далее открываете кран смесителя горячей воды на полную и смотрите на дисплей котла. Кран гвс моргает температура текущей гвс доходит условно до 27 градусов и плавно начинаете зажимать кран и смотреть как с уменьшением расхода температура начинает расти. Если после зажатия не доходит до целевой 45 еще зажимаете и так пока не выйдете на целевую. Все. Других вариантов нет если все остальные исходные в норме как вы написали.
Telegram : Oleg9040