Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

Камрады, приветствию.
Прошу помочь советом по следующей проблеме.

Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi.
Система запущена в ноябре 24 года. Дом выходного дня, отапливаемая площадь 140 м2, 1 этаж. Отопление в сезон включено постоянно, ГВС по мере нахождения в доме. БКН - 100л. Выставлена регулировка по датчику температуры помещения. Установлен Zont. Дымоход - коаксиал в стену. Длина 1,5 м (1+0,5).

Отопление только теплые полы (радиаторов нет) через смесительный узел с термоголовкой (ТИМ). Термоголовка выставлена на 50 градусов. Гидрострелки нет.
Температура ТН в режиме отопления 55 градусов (в прошлом сезоне "грел" ТН до 75, думал так лучше будет).
Температура ТН в режиме ГВС - 80 градусов. Температура ГВС - 60 градусов.
В системе залита "котловая" вода (из леруа).
В режиме отопления все работает штатно, без проблем.

Теперь сама проблема.

Около двух месяцев назад со включённым режимом ГВС стал выпадать в ошибку Е25. Первый раз проявилось при сильном ветре (подумал, что задувает в дымоход). Иногда сам "вылечивается", иногда приходится перезапускать котел по питанию.
Около 1,5 месяцев назад при работе в режиме ГВС появился гул с ощутимой вибрацией "внутренностей" котла (особенно чувствуется на патрубке выхода ГВС), но только в диапазоне 76...78 градусов. Проверял и по zont-у и по штатной панели. Если еще не догрето до 76 или уже пройден порог в 78 гула нет.
Что было сделано/замечено/проэкспериментирвоано (надеюсь натолкнет на мысли):
- вызван мастер из обслуживающей организации. По итогу уменьшили модуляцию горелки с 80 % до 60%. Не помогло, но так и оставили.
- вентилятор крутится легко. На лопатках очень легкий налет, каких-то кусков грязи нет.
- при открывании крышки камеры сгорания гул пропадает. Как будто воздуха не хватает.
Очередной мастер предположил, что может быть потерял герметичность дымоход. Проверил теорию путем полного снятия дымохода и прогона котла через "гудящий" диапазон при открытой двери и окне котельной. Не помогло, так же гудит.
- примерно в это же время стал подтекать воздухотводчик в котле (на насосе) в режиме отопления. Заменил на новый, все норм.
- проверил расширительный бак - был "приспущен", подкачал до нормативноно значения. Давление в системе 3 атм. При нагреве ГВС бывает поднимается до 3,7. При первом открытии крана в СУ падает до 3.
- давление в системе (по манометру котла) было 1,6..1,7 при нагреве. После замены воздухотводчика подкачал, чтобы стало 2 при нагреве, на какое-то время гул ушел, но потом опять появился. Подпитка котла водой после колонн фильтрации.
- В последнее время периодами гудит только при первом нагреве ГВС (по приезду), при последующих нагревах гула нет. Но это не стабильно, может и опять начать гудеть при каждом нагреве.
- фильтр обратки чистый
- на всякий случай заменил на новый воздухоотводчик на БКН
- еще один мастер предположил, что может гудеть (резонировать) клапан байпаса, который рядом с треходовым. Но убедится в этом, потрогав рукой внутренности котла в "гудящем" диапазоне не получается, очень горячо :).

Думать про замену теплообменника совсем не хочется (ну 2 сезона всего отработал).
Есть мысли куда копать ?

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

Никаких идей нет ?... :?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 847 раз
Возраст: 60

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Starik »

Юрий_ писал(а): 04 май 2026, 16:24стал выпадать в ошибку Е25.
Это про что ошибка?
Юрий_ писал(а): 04 май 2026, 16:24В системе залита "котловая" вода (из леруа).
От этих двух стенок и пляши (Е25 и ключевая водица...).

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

Так по этому и спрашиваю совета :?
Что мог сам - уже предпринял.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 847 раз
Возраст: 60

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Starik »

Юрий_ писал(а): Сегодня, 07:47Что мог сам - уже предпринял.
Значение ошибки о чём, узнал?
Похоже, твоя "родниковая вода" в осадок выпала и/или теплообменник убила, так думаю. Что там с трехходом, при нагреве ГВС труба на отопление греется?

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
Сам нагрев ГВС работает нормально, трехходовой переключает.
При запросе на тепло патрубок ГВС нагревается, патрубок отопления остывает.
Залитая вода - Дистиллированная вода Thermagent

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6795
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение RADAR »

Юрий_ писал(а): Сегодня, 09:23 E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
будет в каком случае? - большое давление газа, плохой теплосьем в теплообменнике, плохая циркуляция в контуре, еще неисправный датчик..подтекающий воздухоотводчик может намекать на плохой теплоноситель либо его брак, срок службы маловат для возрастных изменений, я бы посмотрел как работает на систему отопления на максимальной мощности.. :)

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

я бы посмотрел как работает на систему отопления на максимальной мощности.. :)
не совсем понятно, что имеется ввиду.
Сейчас макс. температура ТН для отопления выставлена на 55, т.к. отопление только теплыми полами, радиаторов нет.
При 55 - гула нет, сколько не работай.
Или предлагается повысить ТН до 80 в теплые полы ?

А может ли гул быть вызван отсутствием давления в расширительном баке самого котла ?
Не проверял его.
Там же обычный воздух закачан, никаких "особенностей" нет ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6795
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение RADAR »

Юрий_ писал(а): Сегодня, 11:20 не совсем понятно, что имеется ввиду.
Сейчас макс. температура ТН для отопления выставлена на 55, т.к. отопление только теплыми полами, радиаторов нет.
При 55 - гула нет, сколько не работай.
Или предлагается повысить ТН до 80 в теплые полы ?
имеется ввиду - когда идет максимальный расход газа по паспорту..
Юрий_ писал(а): Сегодня, 11:20 А может ли гул быть вызван отсутствием давления в расширительном баке самого котла ?
врядли
Юрий_ писал(а): Сегодня, 11:20 Там же обычный воздух закачан, никаких "особенностей" нет ?
обычный воздух

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 847 раз
Возраст: 60

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Starik »

Юрий_ писал(а): Сегодня, 09:23E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
В инструкции иное написано, изучай https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Юрий_ писал(а): Сегодня, 09:23Залитая вода - Дистиллированная вода Thermagent
А что сразу так не напечатал? К чему ребусы загадывать?

Автор темы
Юрий_
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 ноя 2023, 11:31
Откуда: Самарская область
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов

Сообщение Юрий_ »

Starik писал(а): Сегодня, 12:38 А что сразу так не напечатал? К чему ребусы загадывать?
Вроде вначале так и написал: В системе залита "котловая" вода (из леруа).

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
RADAR писал(а): Сегодня, 11:54 имеется ввиду - когда идет максимальный расход газа по паспорту..
Это как раз при работе в режиме нагрева БКН. Котел как я понял "все бросает", включает горелку на полную и начинает греть.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
RADAR писал(а): Сегодня, 11:54 имеется ввиду - когда идет максимальный расход газа по паспорту..
Это как раз при работе в режиме нагрева БКН. Котел как я понял "все бросает", включает горелку на полную и начинает греть.

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Starik писал(а): Сегодня, 12:38 В инструкции иное написано, изучай https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Т.е. Ваши предположения - воздух в системе ?
И получается именно в контуре ГВС, т.к. в режиме отопления все ок, ошибок нет.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»