Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС

Сообщение R4II »

Доброе время суток. Котел Slim i-iN 149 установлен на цокольном этаже в котельной размером 4.5 х 1.5 м.
Сегодня, 10 01 14 в 20:30 (на улице температура воздуха +1 С) при переходе с режима отопления на режим ГВС произошел сильный хлопок, как- будто упал большой лист фанеры. Хлопок был отчетливо слышен на 1 этаже.
Дымоход высотой 10 метров выполнен из сендвичей внутренним диаметром 160 мм. Имеется 2 колена под 90 градусов( для прохода через стену цокольного этажа). Котел отработал 3 месяца без замечаний. Что это- взрыв газа в теплообменнике или что другое ? Что можно предпринять для устранения подобных хлопков.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5955
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС

Сообщение RADAR »

а как был замечен переход с отопления на ГВС?
#2

Автор темы
R4II
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 22:33

Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС

Сообщение R4II »

После хлопка сразу спустился в котельную. Температура носителя и бойлера была +40 С и котел работал на ГВС.
Обычно (по наблюдением за котлом) при таких параметрах котел включатся на ГВС.
#3

Автор темы
R4II
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 22:33

Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС

Сообщение R4II »

Может это связано с пылью от цементных полов. Сегодня подготавливали полы для настила плитки на полы в цокольном этаже. Пыль была.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5955
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Сильный хлопок при переходе с режима отопления на ГВС

Сообщение RADAR »

может..еще понаблюдайте..
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco nova 24 нет режима отопления
    wins » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    632 Просмотры
    Последнее сообщение wins
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    979 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    5363 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1830 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    43 Ответы
    2791 Просмотры
    Последнее сообщение R-TRY

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя