Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC


Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение petro_zn »

Всем привет, на днях приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить к котлу Luna3 Comfort. На котле для подключения термостата есть две клеммы 1 и 2 это понятно, на термостате есть нормально замкнутые два контакта это 4 и 5. Значит мы выводим два провода из котла из клемм 1 и 2 и соединяем к контактам термостата 4 и 5. Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение BAXI-Ural »

petro_zn писал(а):приобрёл комнатный термостат Seitron, но что то ума не хватает как его подключить
Зачем приобретал? :?
petro_zn писал(а):Но термостат не срабатывает при достижении нужной температуры и судя по схеме подключения к нему ещё необходимо дополнительно тянуть 220 вольт? И если тянуть, то фазу подключать параллельно к клемме котла?
Тянуть надо нейтраль,- фаза и так уже есть на 1 контакте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение petro_zn »

приобретал для того, чтобы установить его в самой холодной комнате.
фаза есть на 1 контакте чего? термостата или котла?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение Alex-BAXI »

Фаза есть на контакте котла. откуда она появится в термостате :) . согласен с Ярославом, непонятно зачем к котлу Luna 3 Comfort подключать термостат?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение petro_zn »

Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение BAXI-Иван »

petro_zn писал(а):Чтобы установить его в самой холодной комнате.
Остальные комнаты будут регулироваться термоголовками.
Можно было конечно вместо комнатного термостата использовать выносную панель котла, но котлом удобней управлять именно из того места, где он сейчас установлен.
И почему на этом форуме так любят отвечать вопросом на вопрос ))
Мы так удивляемся, потому что для данной ситуации логично было бы купить котел LUNA-3
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение petro_zn »

Да, но экономически невыгодно продавать свой старый и нормально функционирующий котёл и покупать новый для подобной задачи.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Re: Подключение комнатного термостата Seitron TAES13MC

Сообщение Bahus »

Один конец провода ставим на место перемычки в клеммнике котла.
Второй конец подключаем на контакты 3 и 4 термостата, согласно Вашему рисунку. Не знаю зачем там еще на 1 и 2-й заведено питание (надо полную инструкцию смотреть), туда тоже перемычку с 4 и 3-го соответственно поставить.
Не забудьте поменять F-параметр - указать котлу, что установлен дополнительный термостат.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Старые темы»