Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
kosmas
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 12:26

Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение kosmas »

Дурацкие вопросы..

Котел работает только на теплый пол без радиаторов. Плюс бойлер косвенного нагрева. Дом в 2 этажа, на каждом свой коллектор. Между коллекторами и котлом гидрострелка. После гидрострелки насос.

1. Система отопления "Теплый пол" с покомнатной регулировкой. Ситуация, когда все термоголовки закрыты, по петлям нет протока. Котел работает только на гидрострелку. Вопрос - когда отключится котел? Когда температура обратки станет как на подаче? Или он так и будет молотить?

2. Алгоритм работы с бойлером. В котле задана температура подачи 35 градусов. Я правильно понимаю, что когда остывает вода в бойлере, котел своим внутренним трехходовым краном отключается от отопления, переключается на бойлер, и начинает его греть? Понятно, что отключится он от бойлера при достижении бойлером заданной температуры. Но какой температурой от греет горячую воду в бойлере?

3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение RADAR »

соответствующие ответы..
1. когда котел начнет перегревать заданную температуру.
2. максимально возможной для котла.
3. вызвать мастера.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

kosmas писал(а):3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.
А про бубен - забавно....
Остальные ответы у Радара неплохо описаны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение GAZCONEC »

Если веришь , то бубен поможет . 8-)
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

GAZCONEC писал(а):Если веришь , то бубен поможет . 8-)
Я попутно сисадмином работаю, про БУБЕН все знаю :lol:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение GAZCONEC »

Сисадмин это хорошо. А у меня дружок есть так говорит в 10 -15 барабанов в горах Башкирии как дали дали так погода в корне на горизонте изменилась. :mrgreen:
Тут кто во что верит.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение RADAR »

думаю, что шаманы из местного АСЦ решат проблему.. :D

Автор темы
kosmas
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 12:26

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение kosmas »

Bahus писал(а): Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.
А про бубен - забавно....
Остальные ответы у Радара неплохо описаны.
За что я люблю форумы - так это за конкретику... :) Я старался, вопросы формулировал, стиль оттачивал, а из всей моей писанины самое интересное - бубен.. :) Ну да ладно... :)

На всякий случай уточню. Я изначально запускал котел на газу. Т.е. после появления волшебного газа в трубе мне надо выключить котел, а затем
"- Нажать одновременно и удерживать нажатыми клавиши "батарея +" и "i/P" в течение 6 секунд, на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться надпись «On», а затем код «312», означающий, что функция «дегазации системы» запущена. Данная функция выполняется в течение 10 минут.
- По окончании выполнения функции дегазации котел включается, на дисплее отображается код «000», чередующийся со значением мощности работы горелки в % и температуры (ºС) на подаче в контур отопления. На данной фазе – «функция распознавания газа» - в течение 7 минут ведется анализ используемого газа. На данной фазе необходимо обеспечить максимальный теплообмен с системой отопления или водоснабжения (запрос горячей воды контура ГВС) с тем, чтобы избежать выключения котла из-за перегрева."
а потом стучать в бубен?

Или наоборот?

Шаманов из АСЦ оставим на крайний случай... :) Я не против того, чтобы люди зарабатывали. Я даже знаю, что "закрутить гайку стоит рубль. А вот знание того, какую гайку закрутить - стоит 9 рублей", но всему есть предел.. :)

Автор темы
kosmas
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 12:26

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение kosmas »

Продолжаем разговор.

Есть такая штука - датчик температуры наружного воздуха. Он даже куплен, но пока не прикручен.
Котел умеет работать в двух режимах - назовем их условно "Радиаторный" (T max 90) и "Теплопольный". (T max 45)

Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.

Собственно вопрос: Я правильно понимаю, что какая-бы неприятность на улице не случилась, хоть минус 50, котел теплоноситель выше 45 градусов не нагреет? И отсюда второй вопрос - можно ли изменить верхний предел теплопольного режима?

З.Ы. Про утепление я в курсе. :)

sevenspeed
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
Поблагодарили: 4 раза

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение sevenspeed »

Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева. Я у себя после долговременного секса поставил обычный режим и все стало хорошо. Это вообще режим защиты теплого пола от перегрева и все. Кстати, от излишнего тактования котла хорошо помогает установка максимального времени между включениями 10мин. За это время система подостывает и котел хорошо отрабатывает в конденсационном режиме.

sevenspeed
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
Поблагодарили: 4 раза

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение sevenspeed »

А про второй вопрос - нет либо макс 45 либо 80, без вариантов
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

sevenspeed писал(а):Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева.
Думаю такого не должно быть. Возможно недостаточная циркуляция....
Но вообще я с Вами согласен. Проще поставить высокотемпературный режим, а перед теплыми полами поставить смесительный узел с терморегулятором. Все грамотно и без косяков.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение RADAR »

при задуманном правильном теплосъеме с полов - макс. температура роли играть не будет :!:

mirko9
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 04:22
Откуда: МО

Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение mirko9 »

Добрый день. А как заставить Этот котел заново определять тип газа? Смена параметров р22=22 не происходит для дальнейшего доступа к меню p75. При установке параметров р22=22 начинает мигать экран ошибки пытаться выдавать разные и по кругу.
Если в ручном режиме меняет тип газа а потом производим автоматическую калибровку газового клапана. того достаточно или нужно как то вызывать функцию первого пуска.

ppvlad
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:46
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Duo-Tec Compact 1.24

Сообщение ppvlad »

kosmas писал(а):Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
не переводите его в режим "макс 45", пусть останется в "макс 90"
температура теплоносителя будет определяться выбранной кривой.

в режиме "макс 45" может появляться Е110 (перегрев) при работе с бойлером (это по своему опыту эксплуатации).
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5558 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2013 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    2912 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    4764 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость